综合布线中CP点是什么概念
lu0234_cn
lu0234_cn Lv.2
2005年09月29日 16:20:11
只看楼主

综合布线系统设计的时候因为很多的不确定因素,如某大开间办公室因为不确定将来具体的装修位置,所以会在办公室预留CP点。那具体CP点是怎样的装置?

综合布线系统设计的时候因为很多的不确定因素,如某大开间办公室因为不确定将来具体的装修位置,所以会在办公室预留CP点。

那具体CP点是怎样的装置?
免费打赏
fw58
2005年09月30日 02:14:49
2楼
CP点就是连接集中点,我们通常所作的机柜、配线架等中央连接装置就是CP点。
回复
tailor
2005年09月30日 13:25:45
3楼
弱电箱就可认为是CP点,对吧?
回复
eman
2005年09月30日 14:44:11
4楼
楼层配线架处去掉交换机然后数据和语音点按1:1配垂直主干就是CP概念.反之有交换机语音数据主干按1:N的配主干的就是楼层配线架.
回复
李兴龙机电科技
2005年09月30日 15:25:55
5楼
好像综合布线标准图集有介绍。
回复
sleepinggod
2005年10月02日 16:42:33
6楼
3楼的说法应该说没有什么问题
回复
jackyxing
2005年10月03日 10:27:53
7楼
cp点就是一种中央连接装置。eman说得没错。
回复
lu0234_cn
2005年10月08日 08:29:09
8楼
那在综合布线培训资料里还有个TP转接点的概念,请问大家这个点又是怎么样的呢?
回复
eman
2005年10月08日 19:47:22
9楼
个人理解CP(集合点)和TP(转接点)形态上一样的,只是使用上不同。
CP多用于大开间办公室,或办公室人数未定无法确定实际点位的情况。AMP有专门的CP面板,可带若干个网络若干个光缆及视/音频终端的面板。然后待装修后可根据装修从CP点拉线至需要的地方。
如果是大开间办公室CP更象TP。点数较多用一个墙柜里面放110或模块式配线架,但不放有源中继设备。待装修完毕从墙柜内拉线。
TP的设置可以是,楼层上点数较少但直接拉到FD上又不方便管理的情况下。再设一个转接点,方便拉线和维护。
注意事项:“ 采用集合点时,集合点宜安装在离FD不小于15m的墙面或柱子等固定结构上。集合点是水平电缆的转接点,不设跳线,也不接有源设备;同一个水平电缆路由不允许超过一个集合点(CP)或同时存在在转接点(TP);从集合占引出的水平电缆必须终接于工作区的信息插座或多用户信息插座上。”
回复
lu0234_cn
2005年10月09日 08:58:36
10楼
真的从心底了佩服eman,非常感谢大家

回复
yunyouseng
2006年12月30日 14:01:51
11楼
那么CP和MUTO的区别在哪里呢?什么时候用CP,什么时候用MUTO呢?
回复