混凝土水箱防水套管能不能先做预留洞?
tingj101
tingj101 Lv.3
2005年09月29日 16:17:16
只看楼主

150M3的混凝土水像,液面以下需要做DN250的防水套管,用于以后水泵的进水.土建和安装不是一家公司.能不能只留个预留洞口,以后才埋套管??这样做行不行??有没有有人做过??

150M3的混凝土水像,液面以下需要做DN250的防水套管,用于以后水泵的进水.
土建和安装不是一家公司.能不能只留个预留洞口,以后才埋套管??
这样做行不行??有没有有人做过??
免费打赏
d113375743
2005年09月29日 16:49:56
2楼
最好是不要。如果一定要这么做,那就不叫套管了 ,应该叫预留孔 ,留设预留孔要大一些,今后填补缝隙,必须使用膨胀混凝土。在进出管道上焊接止水环。
回复
tingj101
2005年09月29日 20:46:21
3楼
奥,谢谢.
土建和安装不在一个包.
土建包不想做,就是做,坐标位置也容易出问题.也只好出此下策了.
回复
yanwangnanfei
2005年09月29日 20:51:54
4楼
这个下策出不得,很容易出问题,以后该处渗水的可能性很大,而且不好处理,安装公司定了,就应该由他们进场做,若没定,就应要土建做
回复
tingj101
2005年09月30日 09:49:17
5楼
问题是,预留法兰要不锈钢的.而且现场位置比较小.
土建没有安装专业的人.带不锈钢法兰的短管土建做不来.先预埋套管以后再焊法兰又没位置.
我准备水箱做好后,在装设备前,往水箱里罐满水,试试.不漏了以后才进行下一步工作.
不过150M3水也得折腾一会呢.总感觉有点舍本求末,放着好好的施工工艺不遵守,搞一些吃力不讨好的事情.呵呵~~~~~~~
回复
zxcvbnm123456789
2005年10月11日 20:24:40
6楼
你可以选则与你要留的预留洞大小相当的套管就行了,以后在根据实际情况安管道就可以了.