KYN28-12A如何打耐压?需要做那些实验?
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2010年06月24日 13:27:15
只看楼主

请问如果给KYN28-12A打耐压要怎么做呢?需要注意那些问题呢?一组高压柜是单台打耐压还是一起做?要怎么连接主母排用铁丝吗 ?要怎么样连接才能一起打耐压呢?带显,电流表,微机等二次设备要怎么办呢?麻烦好心的人了!!!!!!!!

请问如果给KYN28-12A打耐压要怎么做呢?需要注意那些问题呢?一组高压柜是单台打耐压还是一起做?要怎么连接主母排用铁丝吗 ?要怎么样连接才能一起打耐压呢?带显,电流表,微机等二次设备要怎么办呢?麻烦好心的人了!!!!!!!!
免费打赏
chjs001
2010年06月25日 09:23:48
2楼
楼主干嘛要麻烦啊 三相短接对地啊 还有就是把二次熔芯拆掉就好了啊 短接线用铜丝就好了啊42KV/min就好了啊
回复
lennie1219
2010年06月27日 16:59:22
3楼
我们一般就是让生产把柜子并一起穿上母线一起打,如果LZ你们的升压仪容量不够的话就一台一台的打。把三相并起来打对地的。需要注意的就是1要把带电显示器2次ABC地4根线短接。电流互感器二次侧拆除后短接(防止电流互感器耐压打不过去,高压窜入二次造成保护装置等二次设备损坏)。
回复
孙笑笑
2010年06月28日 11:54:02
4楼
准备调试KYN28,这个对我有用。感谢。
回复
tj_ych
2010年06月28日 18:42:26
5楼
厂里打的话 如果试验变压器容量够就 一组柜子一起分相打, 其它两相封地,如果不封地记着打完放电!
把避雷器拆了,其它不用动 尽量缓慢升压 动作电流调小一点比较稳妥
回复
孙笑笑
2010年07月02日 13:38:58
6楼

我就这样打了,10KV的打到42KV,不过我就打了10S。效果挺好。
回复
heyanming123456
2010年07月03日 14:04:25
7楼
:lol
回复
maquanxi723
2010年07月03日 20:41:19
8楼

千万记住:打耐压时一定把避雷器,带电显示器拆掉。 开关断口打47KV.
回复

相关推荐

APP内打开