刚做完一个工程,这家工厂有两台中频炉,功率250和300KW,我给他们新增一台也是400KVA的变压器(原有一台400KVA供其它设备),变压器明显有点小,估计在申报时有隐瞒.也没有采取任何补偿方式,反正供电局罚款他们认.刚用没多久事故频频,新增变压器是S7,400KVA(我以为是S9的)几天就烧了,后联系厂家给换了一台S9,400KVA的.没多久他们又说我们配电柜的出线开关每到550A电流时就跳闸,开关是DW15,额定电流1000A(当时考虑到谐波的问题,所以选开关时放大了),他们叫把开关调大点,考虑到谐波会引起开关的误动作,没理他.他们还唠唠不休,说他们原有的400KVA的变压器,电流用到1000A一年多了都没事(没上中频炉).他们以前的变压器我见过,燥音很大,站的很远就感到热浪滚滚,天知道他们如何用了一年多.就在前天又出事了,新增变压器侧的高压负荷开关直接爆掉,满屋都是碎屑,估计当时电流很大,不但他们搭火处的真空断路器跳闸,还把供电公司上一级的断路器顶跳.当天晚上测变压器没烧.这下他们急了,叫我们给治理.请各位大虾说说这种情况什么方法治理最好.出事故的最主要原因是什么?
刚做完一个工程,这家工厂有两台中频炉,功率250和300KW,我给他们新增一台也是400KVA的变压器(原有一台400KVA供其它设备),变压器明显有点小,估计在申报时有隐瞒.也没有采取任何补偿方式,反正供电局罚款他们认.刚用没多久事故频频,新增变压器是S7,400KVA(我以为是S9的)几天就烧了,后联系厂家给换了一台S9,400KVA的.没多久他们又说我们配电柜的出线开关每到550A电流时就跳闸,开关是DW15,额定电流1000A(当时考虑到谐波的问题,所以选开关时放大了),他们叫把开关调大点,考虑到谐波会引起开关的误动作,没理他.他们还唠唠不休,说他们原有的400KVA的变压器,电流用到1000A一年多了都没事(没上中频炉).他们以前的变压器我见过,燥音很大,站的很远就感到热浪滚滚,天知道他们如何用了一年多.就在前天又出事了,新增变压器侧的高压负荷开关直接爆掉,满屋都是碎屑,估计当时电流很大,不但他们搭火处的真空断路器跳闸,还把供电公司上一级的断路器顶跳.当天晚上测变压器没烧.这下他们急了,叫我们给治理.请各位大虾说说这种情况什么方法治理最好.出事故的最主要原因是什么?
2楼
高压负荷开关的熔断管是30A的
回复
3楼
一般是100A的
回复
4楼
二台400的变压器并列运行,用中频带炉时停其他设备!因为是明显的过负荷。
其他方法,再加一台1000的变压器,低压进线断路器用2000A!再加无功补偿。
回复
5楼
学习了。前些天我们这里也烧坏一台变压器。不知道是什么原因。没去管。直接换了台大的变压器过来。
回复
6楼
没听明白是否是两台并列运行,就是一台400KVA变高压熔丝也得30A.再说S7与S9型配变并列运行也是问题.
回复
7楼
这种工程你也敢接,安全第一、金钱第二
我说我们单位的淘汰品这么抢手呢。:lol
回复
8楼
我们厂家属区的冲油变压器爆炸了。7天断电。
回复
9楼
S7与S9不能并列运行///////这家人
回复
10楼
楼主没说并列运行吧???
现在还能用S7吗?
加个补偿对谁都好啊。难道是没空间吗?
紧追事故原因。。。。。:)
回复
11楼
两台变压器不是并列运行,另高压负荷开关用30A的熔断管从理论上算是够的
回复