网上看到的一组事故图片,听到这样的事故有比较多了.[ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-24 12:40 编辑 ]
网上看到的一组事故图片,听到这样的事故有比较多了.
[
本帖最后由 yfs007 于 2010-6-24 12:40 编辑 ]
2楼
安装时未形成空间整体系统,刚架平面外可变
回复
3楼
这是一起严重的工程质量事故,为钢结构整体失稳所至。设计、施工、]监理、质量监督部门都有责任。
1.首先结构设计不合理,从现场倒塌的图片看,钢结构没有屋面梁,柱与基础连接的底板应是平的,不能在底面添插件。缺少系杆、连接件、剪刀撑等。应查设计单位资质。
2.施工单位未编制钢结构安装专项施工方案。盲目施工,管理紊乱,吊装了这么多构件,未采取任何临时加固措施。螺栓未设置填片。施工安全意识不强。应查施工单位施工资质。
3.项目监理机构未编制监理规划,未进行工序质量验收,在上道工序未验收合格的情况下允许下道工序施工。
4.质量监督部门未对设计、施工、监理的符合性进行审查,未起到监督作用。
5.建设单位未组织图纸会审,未进行设计交底。
6.对于这起钢结构厂房倒塌事故主管部门应查明原因,提出事故处理方案,追究有关人员责任。
回复
4楼
:kiss: :kiss: :kiss:
回复
5楼
我认为施工单位未编制钢结构安装专项施工方案,盲目施工,吊装了这么多构件,未采取任何临时加固措施,纵向系杆、屋面支撑、柱间支撑没有安装,造成整体钢架失稳。
回复
6楼
回复
7楼
系杆支撑系统没有安装 导致侧向失稳
回复
8楼
同意5楼意见:
另:地脚螺栓径选择过小,已出现严重变形。
回复
9楼
图太少了。没有更多的图了吗?
檩条有多上的位置没什么问题,檩条少上或没上的出现问题。因此揽风绳是一定要的,系杆、支撑、檩条,这都是保证安全施工的一道道有力措施。不是不会倒,是该死你运气好而已。
回复
10楼
007 去我那继续啊
回复
11楼
对五楼说的第一点我有点不同看法,呵呵,这是明显施工过程中的问题,图上没有不代表设计缺少系杆、连接件、剪刀撑等这些构件。这个应该是施工过程中施工单位没有做好揽风绳固定,这个揽风绳是一定要拉的了,要做好施工组织设计,组织好施工顺序,系杆那些要及时加上,只哟啊系杆加了就会稳定很多。我见的施工单位都是安装一榀固定一榀,这样才能有保证。这个柱脚本身就是铰接的,螺栓不会很大了
回复