乙类砌体结构鉴定、加固设计中,外挑单面走廊是否一定要加柱?我没找到规范有该条。或者是由于要抵消“局部影响系数”中“支承悬挑结构构件的承重墙体”那个0.8的系数原因呢?
乙类砌体结构鉴定、加固设计中,外挑单面走廊是否一定要加柱?我没找到规范有该条。
或者是由于要抵消“局部影响系数”中“支承悬挑结构构件的承重墙体”那个0.8的系数原因呢?
2楼
我认为不用都可以的
回复
3楼
悬挑构件不属于抗震构件,在乙类砌体结构教学楼建筑的抗震加固中,重点加固节点的连接、楼(屋)面的整体性、楼梯间的构造及纵横墙的抗震承载力。
回复
4楼
国家建筑标准图集-房屋建筑抗震加固(一)——中小学校舍抗震加固09SG619-1上给出的最好外挑单面走廊加固一下,图集上分的情况不同,楼梯部位不同,加固的重点和部位也不大相同,有的外挑单面走廊加固下比较好!建议查看下中小学校舍抗震加固图集09SG619-1。上面分的情况还算很详细!
回复
5楼
我们是这样做的:如果不是单跨就算了,单跨的话,可以加柱子,但是会影响原来的立面,多数是在合适的位置在柱侧增设抗震墙
回复
6楼
悬挑方向如果是单跨,建议加柱。也可抵御部分竖向地震荷载(虽然规范不考虑)。
回复
7楼
这个要综合考虑,可不能乱加
回复
8楼
我也倾向于在合适的位置在柱侧增设抗震墙,中小学校舍抗震加固图集09SG619-1上面也提到,而且也符合实际。如果在外挑走廊增设混凝土柱比较麻烦,不过最近做的加固设计,还是增加了混凝土柱:Q
回复
9楼
应该要加的
啊
回复