工厂由高压电缆与发电厂10KV母线相连,工厂的10KV母线上接有1000KVA变压器一台、1250KW饶线式电动机一台。变压器、电动机保护配置齐全。供电侧按线路保护配置有三段式过流,请问主受电开关的继电保护如何配置和整定?

工厂由高压电缆与发电厂10KV母线相连,工厂的10KV母线上接有1000KVA变压器一台、1250KW饶线式电动机一台。变压器、电动机保护配置齐全。供电侧按线路保护配置有三段式过流,请问主受电开关的继电保护如何配置和整定?
免费打赏
fyd1
2005年09月29日 11:23:46
2楼
按变压器及电动机总容量计算配置。
回复
zbkq
2005年09月29日 11:32:11
3楼
如何实现上下级保护选择性配合?有什么资料可以参考吗?
回复
chengfuchun70
2008年06月29日 09:55:57
4楼
按照速断和过流保护整定,并加装零序保护,时间与上级配合
回复
lingxuct
2008年06月29日 21:12:24
5楼
进线速断:最小运行方式下母线故障电流(二相短路),无时限,定值稍大于上级带时限速断的定值;
进线过流:稍大于出线最大一个过流的定值,是下级速断保护的近后备保护。
进线一般无零序保护,如有,则出线零序需要无时限,进线零序0.5S时限。
回复