所在工程的埋地灯安装后,电缆分支接处容易进水,造成短路,不知有那位高手能帮我这个忙,有解决的方法。在此深表谢意
所在工程的埋地灯安装后,电缆分支接处容易进水,造成短路,不知有那位高手能帮我这个忙,有解决的方法。在此深表谢意
12楼
在接线盒里面灌满硅胶或者环氧树脂,不知道是否违反电工规范?呵呵~
回复
13楼
不知有这方面的规范要求吗?帮我传上来行吗?
回复
14楼
在接线盒里面灌满硅胶或者环氧树脂,应该不会违反规范要求吧,本身做电缆接头也要用的啊.就是操作起来有点困难,因地埋灯本身已与预留洞差不多大了,再放一个接线合可不可以操作呢?
回复
15楼
我前次安装埋地灯是也是这种做法,效果和很好啊!但最后反而灯进水了!
回复
16楼
简单的办法用塑料管加玻璃膏也行。
回复
17楼
没必要太复杂,用防水胶带不就得了,
回复
18楼
我也碰到同类问题,最后查到是在电缆接头处漏水再从电缆保护套进去的啊,你应该也是一样的问题.
回复
19楼
我也是搞电气安装的,要说中间头用高压防水胶带密封,那应该没什么问题。但是三分支的确不好包,建议电缆头制造企业急施工企业之所急,想施工企业之所想,能否造出三分支的热缩头。
话说回来,如果你的埋地灯不多的话,能多放几根电缆是最保险的。如果是做的较多,可在适当的位置做露出地面200mm高的室外防水盒,引下几根钢管,最后再作个砼基础(就象作个路灯基础)。
OK!
回复
20楼
我经过那次的灯具进水后,这次重新安装这种灯具时,准备这样来做!一、用接线子来接线。二、在接线子的位置那加套一块6分管,然后用环氧树脂灌。三、再用高压胶布把口子封了。最后再用热缩管!我想这样做应该不会进水了吧!一可节约环氧树脂,这个东西比较贵哟!二、安全可靠。不过埋地灯的底下就相对做深一点哟!前一次灯具(24个有22个进水啊)进水的注要原因有两个一、是从灯具的进线电缆处那进水(大部分),二是从灯具的玻璃的位置。准备改进的方法是这样啊!一、拆开灯具的面在各个接口的边上加玻璃胶。二、在灯具的电缆进线的位置加水中胶再给密封啊!以上谨是本人这次想这样处理灯具的方法啊!请各人指正!谢谢!
回复
21楼
学到点东西,虽然我不做安装,但多知道一点是一点了。
回复