2楼
v=_1___ 1.43x600x550+300x4x78.5x550/200+0.056x0.3x14.3x600x600
3+1
最后再除以0.85 算出没有答案,但4我看不出有哪里不对.剪跨比取3,轴力取0.3fcA
回复
3楼
你前面少乘个1.05吧
1.05/(λ+1)ftbho+....
那项
回复
4楼
大哥,C40,ft=1.71,fc=19.1,还有就是楼上说的应该是1.05/(λ+1)。考试,要仔细审题,最后算出来是615
回复
5楼
非加密区也要考虑抗震承载力调整系数吗?
回复
6楼
谢谢啊,明白了,我看成了C30,看来要多读题
回复
7楼
为什么不按抗震计算一下?
回复
8楼
522/0.8(抗震调整系数)=653
回复
9楼
嗯,,计算的有道理,呵呵
回复
10楼
以后还是要多注意大家的题
回复
11楼
多看看规范好不,受剪承载力,抗震调整系数成0.8了,请问老兄查的是哪本规范啊,没仔细查规范就不要信口开河,会贻笑大方的。。。
回复