FP-6.3和 FP-8分机盘管电机功率到底选用多大的为合适,分机盘管的电机功率选大了以后,中央空调的出风口是不是容易结露,请指教,谢谢.
FP-6.3和 FP-8分机盘管电机功率到底选用多大的为合适,分机盘管的电机功率选大了以后,中央空调的出风口是不是容易结露,请指教,谢谢.
2楼
风机盘管的功率一般是不由自己选的,我们做空调的只要选风机盘管的型号就可以了,电机功率厂家样本会提供。一般在100~120W左右
回复
3楼
补充一句,我觉得功率好像跟出风口是否结露应该没有太大关系(个人意见)
回复
4楼
同意楼上的说法,出风口结露跟你的电机功率是没有联系的!
回复
5楼
是呀,为什么要将两者联系在一起呢?你的根据是什么?
回复
6楼
这要看风机盘管的出口静压能否满足其连接风管的长度要求。像你所选用的-6.3、-8型号较小,一般情况下选用标准型就够了。查一下产品样本,明确标注其功率的,有的甚至会分高中低三档分别标注。高静压型的要高于标准型的,都有标注。
回复
7楼
风机盘管型号很多,电机功率也很多,风机盘管的电机功率都在80W以下,太大了风机的噪声就大.工厂选电机应该是根据盘管风机的需要来选吧....
回复
8楼
80W以下??我手上有样本是40-250W的喔
回复
9楼
同意6楼
回复
10楼
同意6楼;
请问7楼你的80W以下是从哪里得到的?严重失误哦,要说8#以下80W还算不错吧.
回复
11楼
风机盘管在风量确定后,只跟出口静压有关,你选好型号,给出静压后,剩下的就是生产厂家的事情了
回复