三相五线制系统 急
395477851
395477851 Lv.3
2010年06月23日 18:48:43
只看楼主

工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等

工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
免费打赏
lysshenzhen
2010年06月25日 23:06:22
32楼
在教科书上PE线和N线是在变压器低压出线处短接并接地的。
回复
bhlxp
2010年06月26日 08:15:55
33楼
这等于是把所有负荷接零保护
回复
aixin.zhao
2010年06月26日 08:24:08
34楼
分开后就不能合并在一起,不过可在做系统的时候就做成PEN合一的系统。欢迎加入高低压成套QQ群56508485
回复
anxuehua
2010年06月26日 09:14:13
35楼
请先学习TN—C 、TN—S 和TN—C—S 系统及它们之间的区别,最关键的问题如果总短路器带漏电功能或漏电报警功能,像你说的那么做是不可以的。也不符合规范要求。
回复
fdjandzyh
2010年06月26日 09:58:24
36楼
三相五线制在配电房内PE和N可以短接,在负载端PE和N线不能短接
回复
wenzhili789
2010年06月26日 10:13:57
37楼
零线是不能和地线短接的;要是那样漏电保护开关就合不上了;哈哈哈
回复
eddyer
2010年06月26日 10:49:52
38楼
规定中明确表示:三相五线制中N线与PE线在变压器处一起接地分开后,不允许N线再接地~~
如果N线与PE线又在配电柜处合在一起,平时正常能用,但是故障时候PE线会带有电压,TN-S系统不正是因为 PE 与N分离 可以加强精密设备抗干扰能力啊。 合在一起时候抗干扰就不明显了。万一开端处N线断了,设备外壳还会带电呢~~
回复
hbsyg
2010年06月26日 15:59:29
39楼
不是规范上容不容许的问题,而是出于安全考虑的。要短接也只能在真正的接地处短接,也就是在动力变压器的中性线与接地端短接,在控制柜处短接,由于接地线到真正的接地点有一段距离,当负荷出现不平衡时,在零线上会产生电流,如果将零线与接地线短接,那么接地线上就有电流通过,在该短接处就存在电位差。接地线就变成了零线,设备上就有带电的危险,对设备及人身安全就埋藏下了隐患。而接地线是为了保证设备外壳的电位为零电位,短接后,接地线就失去了保护的功能。
回复
ynkmzxm
2010年06月26日 22:55:22
40楼
学习中,谢谢!
回复
ynkmzxm
2010年06月26日 22:58:59
41楼
主要考虑接地型式
回复