三相五线制系统 急
395477851
395477851 Lv.3
2010年06月23日 18:48:43
只看楼主

工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等

工厂一厂区是三线五线制供电。三相五线制系统中在低压控制室里零线和地线短接,负载有三相电机,二相电机,pLC柜等用电设备, 短接零线和地线会出现问题吗?在线等
免费打赏
wudongjie
2010年06月24日 22:06:19
22楼
TN-S系统不要把PE和N在负载端起接在
回复
xshi_0428
2010年06月24日 22:11:00
23楼
如果系统是TN-C-S系统的话,在低压柜主站级的时候PE和N线合二为一是可以的,但是到了现场负载当地,应该再分开,楼主可以看看原先图纸设计是什么系统,毕竟设计院的蓝图还是最重要的…………
回复
woheni2010
2010年06月24日 23:20:31
24楼
确实没有三相五线制的
回复
liufenglei321
2010年06月24日 23:28:49
25楼
1 系统正常运行时,专用保护线PE上没有电流,只是工作零线N上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
2 工作零线只用作单相照明负载回路。
3 如果端接过后 PE线上将会有不平衡电流 引起控制器的扰动
回复
wujian1969
2010年06月25日 11:17:23
26楼
短接以后就变成三项四线制也就是TN-C系统了。
回复
c450332
2010年06月25日 11:37:14
27楼
学习
回复
gamineshow
2010年06月25日 12:25:50
28楼
变压器过来时TN-C 到配电柜TN-S重复接地是对的

如果过来就是TN-S,那么到了配电PE可以重复接地,但是N是不允许重复接地的

否则杂散电流容易引起一系列问题,用上去也没什么感觉,出事了就来不及了,PE也成为了带电导体了
回复
njzls1234
2010年06月25日 17:18:49
29楼
规范不允许分开后再合
回复
lfxue
2010年06月25日 18:30:43
30楼
这样接了以后,只存在安全问题。你自己看这办有没有必要改过来了。:victory:
回复
逸清风
2010年06月25日 19:47:11
31楼
N线和PE线分开后是绝对不可以再混淆的,注意安全!