求助,电机机启动方式的选择及电源容量的计算
dandytian
dandytian Lv.5
2010年06月23日 17:08:59
只看楼主

某三相鼠笼式异步电动机,Pe=300kW,定子星形连接,Ue=380V,Ie=527A,ne=1475r/min,启动电流与额定电流之比KI=6.7,启动转矩与额定转矩之比KT=1.5,λ=2.5;车间变电站允许最大冲击电流为800A,生产机械要求起动转矩不小于1000Nm,分析并选择该台异步电动机的起动方法。 请指点一下,谢谢 另是否可以计算出电源的总容量是多少呢?

某三相鼠笼式异步电动机,Pe=300kW,定子星形连接,Ue=380V,Ie=527A,ne=1475r/min,启动电流与额定电流之比KI=6.7,启动转矩与额定转矩之比KT=1.5,λ=2.5;车间变电站允许最大冲击电流为800A,生产机械要求起动转矩不小于1000Nm,分析并选择该台异步电动机的起动方法。 请指点一下,谢谢

另是否可以计算出电源的总容量是多少呢?
免费打赏
dandytian
2010年06月24日 15:00:26
2楼
期待有人回答。。。。。。
回复
jn_zhongkai
2010年06月29日 11:22:54
3楼
:lol
回复
ajie12345
2010年06月29日 17:51:43
4楼
利用变频器或软启动器
回复
wangtao899
2010年06月30日 12:43:42
5楼
:L :handshake
回复
lnhldlwj
2010年08月02日 19:16:40
6楼
车间变压器容量多大,最好用软起启动。
回复
lujing9452
2010年08月03日 20:19:23
7楼
电源容量要通过上级配电所来了解,如果不知道,看上级开关的断路容量就可以得知.
回复
tnc
2010年08月04日 08:38:39
8楼
看来是考试题,实际工程数据不可能那么全
回复
hdh6709
2010年08月24日 09:50:41
9楼
是啊,看着是用来学生考试用的,工程实际当中没有这么多参数可以提供的!!