请高手解答:6KV电容器的过电压保护问题
chnp38
chnp38 Lv.13
2010年06月23日 16:53:10
只看楼主

根据规范,电容器组过电压保护采用氧化锌避雷器保护,其装设位置位于电容器与电抗器之间,每组电容器各有一套避雷器。请问:如果电容器不是每组装设一套,而是所有电容器共用一套避雷器(避雷器装设于总进线处,在各组电容器断路器之前),有没有问题。请高手解答

根据规范,电容器组过电压保护采用氧化锌避雷器保护,其装设位置位于电容器与电抗器之间,每组电容器各有一套避雷器。
请问:如果电容器不是每组装设一套,而是所有电容器共用一套避雷器(避雷器装设于总进线处,在各组电容器断路器之前),有没有问题。
请高手解答
免费打赏
acer2420
2010年07月07日 09:48:27
12楼
:victory:
回复
wangtao899
2010年07月07日 10:04:46
13楼
:time: :time: :time: :lol
回复
fywb_2013
2013年06月30日 20:22:18
14楼
电容器过压保护是电容器保护装置检测到母线过压(一般为1.1-1.2倍Un)时跳电容开关,而并不是单靠避雷器来放电。
电容器组每组都装避雷器,而装设于总进线处的是对于母线过压
回复
fitman
2013年07月01日 12:54:56
15楼
fywb_2013 发表于 2013-6-30 20:22 电容器过压保护是电容器保护装置检测到母线过压(一般为1.1-1.2倍Un)时跳电容开关,而并不是单靠避雷器来放 …这个说法算靠谱。过压保护要分暂态和稳态,还要分过压的类形。
回复

相关推荐