小学中央空调的负荷不好算啊
tuanjie1980
2010年06月23日 16:42:58
来自于中央空调
只看楼主

对于在小学这种性质的建筑,因为在最冷和最热月学校放假,一般情况下是不会设置中央空调的。但如果需要设置中央空调系统,但寒假和暑假并不投入使用。那么,在负荷计算和机组选型中如何进行确定。一般冷负荷和热负荷计算的软件中,都无法对这种情况做出设置。有没有高手遇到过这种情况,还请多多指教。

2010年06月24日 10:41:33
2楼
没有人啊 大家帮忙看看吧
回复
mooii
2010年06月24日 11:00:28
3楼
把室外设计参数改掉,重新计算应该可以得出理论上的负荷吧。实际上假期可能需要值班或补课,因此有部分房间仍需要空调。
回复
cnbbzz
2010年06月24日 11:19:59
4楼
小学从来不做中央空调,特别是教室。就一个外国人的学校做了中央空调,按正常的做,外国人学校放假时间有所不同。
回复
demonlieshou
2010年06月24日 11:38:04
5楼
我没听说过小学做中央空调的,基本都是分体。
回复
yzhchlan
2010年06月24日 13:00:49
6楼
没必要做中央空调
回复
dongnaijin
2010年06月24日 14:00:45
7楼
机组选型考虑大小搭配及部分荷载性能,满足业主最小负荷时能开机并机组效率不是太低即可
回复
fangliangcheng
2010年06月24日 22:27:18
8楼
这么有钱的学校?
回复
刘胜利
2010年06月24日 23:40:52
9楼
冷却水塔基座及避震设施安装详图、冷热水管穿楼板施工方式、保温软管安装大样图
回复
jolindll
2010年06月25日 15:09:38
10楼
随便用个热力计算软件,把室外温度调到30度,不是一下就出来了!
回复
chen64891718
2010年06月25日 15:18:18
11楼
叫甲方安装分体式空调吧 真的没必要 或者让他装可变冷媒流量 就是多联机中央空调