12楼
循环泵的扬程和系统的循环阻力有关,和楼高无关,补水泵的扬程和楼高有关。
回复
13楼
循环水量主要满足锅炉的需要,循环水量不足会造成锅炉内局部水循环不畅。热用户的需要当另外考虑
回复
14楼
回复
15楼
1、循环泵流量
7100/1.163/(85-60)=244m³/h
244*1.15=280m³/h
2、扬程
末端侧阻路计算结果+锅炉房阻力计算结果,在考虑适当的余量即可
回复
16楼
暖通空调技术措施上有,很详细的,可以参考以下。
回复
17楼
是什么锅炉呀
回复
18楼
选循环水泵的参考资料的确很多.我同意以上几位同行的看法.自己找资料算算看.有好处!!
回复
19楼
那个循环水量在技术手册上有 可以计算出来,昨天我刚刚看过
不过那个扬程计算起来有些麻烦
可能我了解的太少的
反正扬程我算不出来
很多参数不知道去哪里找
回复
20楼
水泵的选择和锅炉有关,承压锅炉,水泵扬程只考虑管道及设备阻力,常压锅炉,水泵扬程还要考虑位差,确定了锅炉再找相应的手册和教材来计算。
回复