新手弱问:锅炉房采暖循环泵的计算方法哪里能查到啊
l527
l527 Lv.2
2010年06月23日 15:39:47
只看楼主

问题同题目!请专家不吝赐教

问题同题目!请专家不吝赐教
l527
2010年06月23日 15:46:28
2楼
我们锅炉房换热量为7100KW,二次水温为85、60度,楼高45米,锅炉房设于地下二层,请问循环水泵流量扬程怎么计算,或者告诉我应该在哪里能查到计算方法?多谢多谢
回复
torlon
2010年06月23日 16:05:59
3楼
找个品牌泵的厂家,他们都有造型手册,好点有有造型软件。。。
回复
l527
2010年06月23日 17:14:16
4楼
啊?我想自己核一下,还请各位同行专家指点,应该到哪里找计算方法?是课本还是设计手册,还是什么规范上有明确的计算规则?万分感谢!
回复
l527
2010年06月24日 09:27:32
5楼
没有人指点么,失望ing
回复
steven_cai17
2010年06月24日 09:59:39
6楼
《实用供热空调设计手册》找找看
回复
snail_yin
2010年06月28日 21:00:09
7楼
你自己找本设计手册翻一番就知道了,比在这儿等要快多了。
回复
zzxzwg
2010年06月29日 16:18:41
8楼
动力管道设计手册上也有
回复
mmczhen
2010年06月29日 21:04:37
9楼
《工业锅炉房实用设计手册》
《锅炉房设计规范》
《集中供热手册》上面都有计算方法的
回复
mmczhen
2010年06月29日 21:08:50
10楼
循环水量=1.1x[7.1x3.6x1000/(4.1868x25)]=269t/h

[ 本帖最后由 mmczhen 于 2010-6-29 21:13 编辑 ]
回复
mmczhen
2010年06月29日 21:26:12
11楼
循环水泵扬程还跟供热管网的长度有关。
回复