到底要不要设自喷
水灾
水灾 Lv.7
2002年01月09日 23:34:55
只看楼主

我刚毕业工作,最近做一个20MX50M、底两层商店、上面五层办公的综合楼,总高度26.30m先问“大师傅”说:只做消火栓,再问另一师傅说:自喷和消火栓都做。本楼商店分为7个开间。请大师们帮帮我。

我刚毕业工作,最近做一个20MX50M、底两层商店、上面五层办公的综合楼,总高度26.30m
先问“大师傅”说:只做消火栓,再问另一师傅说:自喷和消火栓都做。本楼商店分为7个开间。请大师们帮帮我。
rain
2002年01月10日 11:58:38
2楼
商店要设自喷。
回复
rain
2002年01月10日 12:01:46
3楼
7.6.3二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。


回复
zzh_wy1975
2002年01月10日 13:28:32
4楼
商店、办公楼如果有新风考虑设自喷。
回复
zysldh
2002年01月10日 14:19:23
5楼
要看商店隔间墙的耐火极限
回复
yaqunsun
2008年09月22日 17:01:49
6楼
大家真是各有各的建议啊。。。。
我现在也在做一个商业楼,都是一个一个的隔间,不知道要不要做自喷!!郁闷中
回复
tbqyc
2008年09月25日 19:28:40
7楼
7.6.3二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。