请教“格力”一拖多问题
lbyxiaoyang
2005年09月28日 10:57:02
来自于中央空调
只看楼主

现在有一工程,需要用格力一拖多变频空调。想请教一下各位高手以下的问题:1。铜管的主管和支管是如何定的。要通过水力计算还是根据室内机和室外机的要求来直接定?如果是,分歧管有怎么定规格?2.铜管中的直管、软管都用在什么地方?3.铜管购买时一般按吨来计算,但是如何把不同管径的铜管计算出多少钱一米?谁有铜管的报价单啊?请各位高手给我解决一下问题。工程马上要开工了?

现在有一工程,需要用格力一拖多变频空调。
想请教一下各位高手以下的问题:
1。铜管的主管和支管是如何定的。要通过水力计算还是根据室内机和室外机的要求来直接定?
如果是,分歧管有怎么定规格?
2.铜管中的直管、软管都用在什么地方?
3.铜管购买时一般按吨来计算,但是如何把不同管径的铜管计算出多少钱一米?
谁有铜管的报价单啊?

请各位高手给我解决一下问题。
工程马上要开工了?
免费打赏
nky6666
2005年09月28日 13:07:04
2楼
问厂家呀
回复
lbyxiaoyang
2005年09月28日 14:36:30
3楼
现在是很多人过来推销ne
想自己先抹一下底
回复
l13951858124
2005年09月28日 15:06:28
4楼
铜管的主管和支管是根据室内机和室外机的要求来定得,分歧管也是,这些在厂家的样本和设计手册上都有说明。
铜管的价格有按铜的价格报××××元/吨的,也有报××元/米的,自己多问一下吧。
没听说过铜管有软管。
回复
beijingkule
2005年09月28日 21:14:22
5楼
格力的分歧器是按下游内机容量来确定的
有:FQOI。FQO2。FQO3,FQ1O,FQ11几种。
需软管地方一般接在外机与内机冷媒接口处
友情提示:最好用格力的分歧器,以前别的工地用过别的品牌,效果不太理想。
我不知道你在什么地方。
01064334507这是北京格力办事处的电话。可以问他们
回复
lbyxiaoyang
2005年09月29日 16:04:35
6楼
5楼说的内机容量是指制冷量吗?
那直管用在什么地方?
软管比较薄
回复
rxy197758
2005年09月30日 10:14:48
7楼
这个可是必备的技能呀!
详细的配置厂家都有自己的技术手册。
可以参照。
你所说的直管和软管用词不当。
直径低于19.1的是盘管可以冷弯,大于19.1的需要焊接。
管径是系统容量决定的。
上传一份表格主要是计算不同管径的铜管每延米的价格。
希望对你有帮助。一拖多系统比较简单,看你的情况是第一次接触。
凡事多于厂家联系。多看看厂家的技术手册。


QQ:66077226
回复
lbyxiaoyang
2005年09月30日 15:26:08
8楼
谢谢7楼。
我的确是第一次接触,很多不明白的地方。
回复