给制冷系统充制冷剂时,制冷剂充注过量,会导致系统更容易结霜?怎么解释?还有系统制冷剂充注过量,可能会产生其他什么不良影响?请高手指点!
给制冷系统充制冷剂时,制冷剂充注过量,会导致系统更容易结霜?怎么解释?还有系统制冷剂充注过量,可能会产生其他什么不良影响?请高手指点!
32楼
高手啊,高手太多了。不错,我也跟这学习了,努力学习
回复
33楼
学习中!感谢!
回复
34楼
:victory: 真不错 学习啦
回复
35楼
谢谢!路过,顺便学习!
回复
36楼
很好的内容
我通常看见结霜就判断缺冷煤
这个观点要改了
回复
37楼
压力过高、电流过高、浪费制冷剂、液击、制冷效果不良、甚至损坏压缩机。
回复
38楼
制冷剂过多,都回液了,压缩机会结霜的,倒是要液击,那危险了
回复
39楼
这个才是重点!!!
回复
40楼
学习了!不过我还见过分体空调高压管堵塞(半堵)也结霜的,结霜的是低压管,这又是什么原因呢???
回复
41楼
你这是哪里的理论啊?制冷剂充注过量会导致蒸发压力(温度)下降。
回复