今天我在看同事搞设计的时候,突然发现他把柱做在剪力墙之间,很是纳闷,剪力墙有薄壁柱之称,既也可以看为柱子,但是把他和柱子放在一起,不就是两个柱子吗,更纳闷了!求强人为我解惑!
今天我在看同事搞设计的时候,突然发现他把柱做在剪力墙之间,
很是纳闷,剪力墙有薄壁柱之称,既也可以看为柱子,但是把他和
柱子放在一起,不就是两个柱子吗,更纳闷了!
求强人为我解惑!
2楼
如果有框架梁或是荷载较大的梁横着搭在剪力墙,墙需要加强,加扶壁柱或是暗柱!
回复
3楼
问题是;它不是暗柱,宽度不剪力墙大好多!
回复
4楼
那上面时候有大荷载,或者说墙上的梁很大
回复
5楼
个人认为不合理,如果荷载大设暗柱就行, 即使有柱PKPM它也不记该柱作用,只会当暗柱处理
回复
6楼
表示关注!
对于这种结构形式是否考虑了(柱子受到梁的)弯矩对剪力墙的影响?如何影响?
属于平面内弯曲吧?
回复
7楼
可以看成剪力墙端柱来考虑,实际工程中这种情况比较常见。对提高剪力墙面外的刚度有贡献。
而且很多情况下梁直接与剪力墙垂直相交,很难满足锚固长度的要求,尤其是用高强钢筋和混凝土的时候,加柱可以解决这一问题
回复
8楼
100厚的 陶粒砌块上面能放过梁吗 (非常感谢您的帮助)
回复
9楼
如果有较大梁垂直搭在剪力墙上,应加柱(截面大小看情况),因为SATWE计算剪力墙时未考虑平面外弯矩作用
回复
10楼
如果有较大梁垂直搭在剪力墙上,应加柱(截面大小看情况,如果剪力墙比较厚,可将柱截面同墙宽),因为SATWE对剪力墙未考虑平面外弯矩的作用
回复
11楼
这一定是框剪结构啦
回复