活性炭过滤器一反洗就跑料????
dreamsky2009
2010年06月22日 16:18:58
来自于纯水系统
只看楼主

求助:活性炭过滤器一反洗就跑料,这怎么办?上布水器是不是应该加个筛网啊,大家是这么做的。

求助:活性炭过滤器一反洗就跑料,这怎么办?上布水器是不是应该加个筛网啊,大家是这么做的。
免费打赏
kanghaiguang
2010年10月26日 13:31:05
12楼
一般调试前,需要将活性炭泡上一个晚上,这样比较好!多介质到时没有很大的关系。
回复
csiicdz129
2010年10月29日 14:01:29
13楼
控制反洗流量及压力。一般流量为正常运行流量的2--4倍。压力2-3bar。
过滤器填料高度是否太高?或过滤器罐体高度不够。。可以分析一下。
回复
水无常形
2010年11月02日 15:32:06
14楼
在活性炭过滤器设计时,以炭层的膨胀高度考虑不足,就会出现这类问题。
回复
zhangminghuasaet
2011年02月07日 22:01:11
15楼
一般的布水器不是都已经算是一个格网了吗
回复
lionel2009
2011年02月11日 17:12:16
16楼
各位水友很有经验啊,现在看了获益良多!
回复
dxchang
2011年02月22日 11:05:50
17楼
装填高度,不要装太高,我做的上面就一挡板都不会出现这个问题,还是装好后就正洗,反洗,估计是你反洗压力过高,注意调节,就可以了
回复
nan_li_good
2011年06月15日 09:13:40
18楼
向各位学习了!
回复
云溪竹径
2011年06月15日 13:25:25
19楼
新的活性炭要浸泡24小时,不能用气洗,容易碎掉。用一段时间之后才能气洗。
回复
qdbqwl
2011年06月15日 15:52:35
20楼
跑料有3个原因:1、浸泡时间不够,活性炭还有部分是干的,一反洗就会把整个滤料层拖起来造成跑料;2、反洗流量过大,或者是反洗流量突然增大;3、活性炭过滤器反洗空间不够,一般在设计是反洗膨胀高度都在80%-100%左右。根据跑料的原因,相信你也该知道处理方法了。
回复
zl982817
2011年06月15日 17:17:00
21楼
建议后面少反洗,不反洗,一反洗设计不好的回跑料,会磨碎活性炭,过滤的好的,活性炭半年不用动的