采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
采用这种材料的话,其结口处是否还应采用铝泊锡纸张贴?目前现场没有张贴,到处出现冷凝水。请高手支招,施工规范上是否有相关要求?
2楼
有冷凝水应该有这几种情况吧?
1.保温厚度不够
2.保温施工作业完成不好(保温尺寸太大,没有紧贴管道;胶水粘贴不好,也许胶水质量不好;)
3.有冷凝水用铝箔纸没有效果的,应该擦干水后重新包一下,用黑膜缠绕
回复
3楼
回复
4楼
现在空调水管、风管都用什么保温啊?都有什么要求啊?
回复
5楼
但是施工单位说这种材料不用包扎工序,规范上也不能找到,但出于安全考虑,希望如一般空调一样,除包温棉外,还应有缠绕带,不知有没有强制的要求说明,以说服施工方?
回复
6楼
:)
回复
7楼
为了消防安全,外包必须阻燃。
回复
8楼
用橡塑保温是可以的,但是橡塑厚度不够,包的人水平太差了
回复
9楼
看得出是外管壳型号不是很合适,保温层与管材有间隙,这种情况要用不粘胶带包扎,消除间隙,隔绝空气就OK了,可以试试
回复
10楼
不知有没有强制的要求说明,以说服施工方?
回复
11楼
是工程做工不细, 粘接口粘得不严实,有些地方有列开,导致有冷凝水的产生,若在做保温的时候能在借口处再粘上胶布的话,以上问题会减少很多,也防止胶水老化而导致借口列开.
回复