大家来讨论一下新《建筑玻璃应用技术规程JGJ113-2009》栏杆玻璃的使用
fishrdl
fishrdl Lv.2
2010年06月22日 09:44:08
只看楼主

大家来讨论一下新版 中关于栏杆玻璃的使用规定 新版 中. 7 .2.5.2 承受水平荷载的栏板玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定、且公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在3米或3米以上、5米或5米以下时,应使用公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在大于5米时,不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。

大家来讨论一下新版 <建筑玻璃应用技术规程jgj113-2009> 中关于栏杆玻璃的使用规定

新版 <建筑玻璃应用技术规程jgj113-2009> 中.

7 .2.5.2 承受水平荷载的栏板玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定、且公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在3米或3米以上、5米或5米以下时,应使用公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在大于5米时,不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。

这是否意味着今后3层以上的阳台栏板,都不能使用玻璃制作了?

再看条文解释:

7 .2.5 本条中指出的水平荷载,是指人体的背靠、俯靠、和手的推、拉等,承受水平荷载栏板玻璃的安全性非常重要,因此对使用的玻璃品种、厚度和使用高度都有严格的限制,这里高度基本上是按一个楼层的高度考虑的。有些宾饭大堂楼层比较高,因此限制的高度取5米。

是否可以理解说:
1. 有扶手的栏板玻璃,是由扶手承受水平荷载的,通过立柱传递至墙体,而玻璃是不承受水平荷载的。故3层以上的阳台栏板,是可以使用玻璃栏板的,但必须要加扶手。便如果这样,不应是说以后有扶手的栏板玻璃就可以不强制使用6+0。76+6夹胶钢化玻璃(老规范中要求)呢?
2. "这里高度基本上是按一个楼层的高度考虑的。有些宾饭大堂楼层比较高,因此限制的高度取5米。" 是否可以这样理解:3层以上的阳台栏板,只要楼层高度不大于5米,就可以做玻璃栏板,而在楼层高度h: 3米= 请各位大侠发表高见
免费打赏
anxbw5
2011年10月09日 16:20:12
12楼
玻璃栏杆的玻璃肯定是要承受水平荷载的,否则就不需要玻璃了!
回复
liangbing1223
2011年10月11日 12:08:01
13楼
在看到或者下载到别人的辛勤劳动成果时,应该顶起,这是对别人的尊重,也是自己的激励,做一个合格的设计人员。永远支持土木在线!!
回复
liangbing1223
2011年10月19日 13:08:36
15楼
真的很感谢楼主提供的宝贵资料,让我受益匪浅。 如果我需要时会下载去自己研究的。但是希望楼主开恩。我会用心的学习你所提供的资料。 我也是做设计的,希望有时间我们能好好的交流,像你淘金。 希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示。
回复
kongzhexiao
2011年10月19日 14:45:38
16楼
我更傻眼了,商场中庭用的是6+1.14+6的钢化玻璃,现在质检站给我说不合格
回复
lovelove19830212
2011年12月02日 15:03:44
17楼
楼主,这条规定规范上写的很清楚哦,前提是:“室内栏板用玻璃应符合的规定”,我想一般是对中庭使用玻璃栏板的要求吧。
回复
xueliang0214
2011年12月02日 16:02:27
18楼
谢谢楼主分享
回复
rinimayo
2013年05月29日 15:52:21
19楼
为了不和审图和质检站的理论,我们公司直接不做玻璃阳台栏板,要做的话,里面再做钢栏杆,玻璃纯作装饰用
回复
量子
2013年08月12日 17:28:56
20楼
国家这帮做规范的写得太不明白了,网上都是对这条的质疑,我们现在也问相同的问题
回复
shanglunjie
2013年08月26日 22:11:14
21楼
在看到或者下载到别人的辛勤劳动成果时,应该顶起,这是对别人的尊重,也是自己的激励,做一个合格的设计人员。永远支持土木在线!!
回复
wwwww131356
2015年06月08日 11:34:48
22楼
我觉得很明显了,在中庭位置的每层楼板边缘设置的栏板一般都高于5米,都不能使用玻璃的,对于每层阳台位置的,不是距离楼地面,而是室外地坪,我觉得应该还是可以使用玻璃的