大家来讨论一下新《建筑玻璃应用技术规程JGJ113-2009》栏杆玻璃的使用
fishrdl
fishrdl Lv.2
2010年06月22日 09:44:08
只看楼主

大家来讨论一下新版 中关于栏杆玻璃的使用规定 新版 中. 7 .2.5.2 承受水平荷载的栏板玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定、且公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在3米或3米以上、5米或5米以下时,应使用公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在大于5米时,不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。

大家来讨论一下新版 <建筑玻璃应用技术规程jgj113-2009> 中关于栏杆玻璃的使用规定

新版 <建筑玻璃应用技术规程jgj113-2009> 中.

7 .2.5.2 承受水平荷载的栏板玻璃应使用符合本规程表7.1.1-1的规定、且公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在3米或3米以上、5米或5米以下时,应使用公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度在大于5米时,不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。

这是否意味着今后3层以上的阳台栏板,都不能使用玻璃制作了?

再看条文解释:

7 .2.5 本条中指出的水平荷载,是指人体的背靠、俯靠、和手的推、拉等,承受水平荷载栏板玻璃的安全性非常重要,因此对使用的玻璃品种、厚度和使用高度都有严格的限制,这里高度基本上是按一个楼层的高度考虑的。有些宾饭大堂楼层比较高,因此限制的高度取5米。

是否可以理解说:
1. 有扶手的栏板玻璃,是由扶手承受水平荷载的,通过立柱传递至墙体,而玻璃是不承受水平荷载的。故3层以上的阳台栏板,是可以使用玻璃栏板的,但必须要加扶手。便如果这样,不应是说以后有扶手的栏板玻璃就可以不强制使用6+0。76+6夹胶钢化玻璃(老规范中要求)呢?
2. "这里高度基本上是按一个楼层的高度考虑的。有些宾饭大堂楼层比较高,因此限制的高度取5米。" 是否可以这样理解:3层以上的阳台栏板,只要楼层高度不大于5米,就可以做玻璃栏板,而在楼层高度h: 3米= 请各位大侠发表高见
免费打赏
ahxd_001
2011年03月15日 16:05:24
2楼
我也有点纠结 现在我们的一个高层住宅项目也是用钢化夹胶玻璃做的栏板 带方钢管扶手和立柱
但是质检站巡查说不符合要求,必须在玻璃外侧加装围挡
回复
woodcoffe
2011年04月10日 02:09:44
3楼
刚刚做的工程也遇到这个问题了,看来专家的理解一侧是指任何一侧都不能大于5m,现在正在寻找比较合理的解决办法。谁有比较通透的阳台、露台做法不妨说一下。。。
回复
liulangdenongmin
2011年05月11日 10:50:35
4楼
fsdfdffffffffffffffffdddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
chenghe07
2011年05月14日 15:12:19
5楼
按新规,我女儿墙顶原来是用夹胶玻璃,现在不能用了,另外窗台栏板可以用玻璃吗
回复
whjsun
2011年05月22日 10:07:26
6楼
希望你多挖掘这样的话题
回复
zylong79
2011年05月27日 12:01:27
7楼
这个条文存在说明不清的问题,每个人的理解都不一样
回复
zylong79
2011年05月27日 12:04:26
8楼
这样的规范条文真让人头疼
不够明确,还不如写高层阳台不得用玻璃栏板
回复
liangbing1223
2011年06月04日 11:53:31
9楼
非常感谢楼主的无私奉献,虽然我是搞施工的,但是我一直想往设计方面发展。土木在线高手云集,在co188学习了很多有用的专业知识,作为新一代的结构设计人员,在看到或者下载到别人的辛勤劳动成果时,应该顶起,这是对别人的尊重,也是自己的激励,做一个合格的设计人员。永远支持土木在线!!
回复
gewuzhizhi123
2011年06月05日 17:04:36
10楼
非常感谢楼主的无私奉献,虽然我是搞施工的,但是我一直想往设计方面发展。土木在线高手云集,在co188学习了很多有用的专业知识,作为新一代的结构设计人员,在看到或者下载到别人的辛勤劳动成果时,应该顶起,这是对别人的尊重,也是自己的激励,做一个合格的设计人员。永远支持土木在线!!
回复
cjydyx1
2011年07月03日 10:32:09
11楼
求解啊有没有人能给出一个合理的答案啊,是不是高层的栏板,不能采用全玻璃了,有铝合金立柱的玻璃栏杆能用于高层啊