电机保护用两个零序CT的问题
lizhenbao_jinan
2005年09月26日 22:46:37
来自于电站工程
只看楼主

我现在调试一个电厂(600MW机组),这里的部分高压电机因为容量太大,用四根3×120的电缆并联作为出线,因一个零序CT无法把全部电缆穿过,所以用两个零序CT,一个CT穿两根电缆,然后把两个零序CT的二次侧并联,并联后进保护装置。请问这样行吗?应该注意什么问题?对CT极性有要求吗?

我现在调试一个电厂(600MW机组),这里的部分高压电机因为容量太大,用四根3×120的电缆并联作为出线,因一个零序CT无法把全部电缆穿过,所以用两个零序CT,一个CT穿两根电缆,然后把两个零序CT的二次侧并联,并联后进保护装置。
请问这样行吗?应该注意什么问题?对CT极性有要求吗?
免费打赏
flyseu
2005年09月27日 08:12:32
2楼
可以的,当然CT的极性不能接反


数字电气论坛: http://www.digbbs.com
回复
nlb
2005年09月27日 18:22:13
3楼
这样两个零序CT之间就要有不平衡电流了。
有大口径的零序CT呀。
回复
互感器
2005年09月27日 20:34:01
4楼
是,有大口径的零序互感器
回复
lizhenbao_jinan
2005年09月28日 17:12:29
5楼
但是设计院就这么设计的。
回复
nlb
2005年09月28日 17:53:35
6楼
LJ-7, 内径185 mm,够用了吧。
回复
leshereng
2005年10月17日 16:03:35
7楼
如果把两个零序CT的二次侧串联,串联后进保护装置,请问这样行吗?为什麽?
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月17日 17:12:43
8楼
可以,只要两个CT的型号一样,极性接对.串联CT容量增大
回复
nlb
2005年10月17日 18:06:47
9楼

增大一倍。
回复
houyicc
2005年10月19日 14:05:05
10楼
不错的问题
回复
binzi0017
2006年04月14日 11:05:59
11楼
太深奥了
回复