一个大型的cass池,分缝后怎么计算
sllwwasky
sllwwasky Lv.4
2010年06月22日 03:56:05
只看楼主

大型水池,分缝后怎么计算?请教高手按规范要求,水池超长了应该按要求设置伸缩缝,一般情况下,我们结构计算的时候,取计算模型是不考虑缝的影响的,但实际上由于缝的存在(伸缩缝是要求完全断开的)将影响到我们池壁,顶板和低板的边界条件,也就是说水池的计算模型可能就变了,在缝的两边形成了悬臂端,那么计算和配筋是否按缝两边悬臂考虑,还是不考虑缝的影响,还请兄弟们多多指教

大型水池,分缝后怎么计算?请教高手
按规范要求,水池超长了应该按要求设置伸缩缝,一般情况下,我们结构计算的时候,取计算模型是不考虑缝的影响的,但实际上由于缝的存在(伸缩缝是要求完全断开的)将影响到我们池壁,顶板和低板的边界条件,也就是说水池的计算模型可能就变了,在缝的两边形成了悬臂端,那么计算和配筋是否按缝两边悬臂考虑,还是不考虑缝的影响,还请兄弟们多多指教
mazrong
2010年07月13日 23:06:49
2楼
当然要按悬臂端考虑啦,
回复
d113375743
2010年07月14日 12:47:34
3楼
一般来说缝是不用计算的
但是池壁过高 会导致池壁顶端变形
你只要考虑了变形就可以了
回复
d113375743
2010年07月14日 12:55:23
4楼
额 是刚度不够会导致池壁顶部产生位移
只要有措施就可以了
回复
tang.yd
2010年08月08日 19:48:42
5楼
水池设缝一般在考虑悬臂构件的水池结构中,只需做一些构造处理,但,有一点必须注意,就是缝的位置,最好缝两侧具有相似的约束状态.
回复
lstina10404
2010年08月09日 09:44:09
6楼
这样的问题也考虑过。
但是后来,一般设缝的构件在设缝前就是按悬臂构件计算(因为长度与高度的比远远大于3),在设缝后也是按悬臂构件计算,
说以影响上只要考虑构造要求就行了!
对于不是这样的情况,我也觉着设缝改变了支撑条件,要按新的支撑条件计算。
回复
langgegedin
2011年02月11日 16:33:14
7楼
cass水池构件计算确实很繁琐,又没什么软件可用,我都烦死了
回复