关于一些结构小问题。求救!
jjzmh19801025
2005年09月26日 17:23:04
只看楼主

一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩

一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?
二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?
三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置,
那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷
栽如何折算加到板上滴?
四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力
墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩
的?

请高手解答,谢谢!
免费打赏
jjzmh19801025
2005年09月26日 17:32:57
2楼
自己顶一下,呵呵,欢迎高手解答,谢谢!
回复
江南9527
2005年09月26日 18:46:33
3楼
第二个非框架粮两端箍筋不用加密。hoho
其他搬凳子听。
回复
hongyuge
2005年09月26日 20:11:30
4楼
1,基础和柱的混凝土等级相差,很正常,一般在两个等级以内,不用管,局压一般满足的,相差两级以上,应该计算基础的局部受压是否满足。
2,非框架两不用加密
3,墙体荷载加到板里,荷载规范上讲到这一点,把荷载加上就行了,这些墙一般为轻质墙,如果是承重,用砖砌的,个人认为还是因该设梁,否则会有隐患的!
4,板下无梁,输荷载,你可以输入一条虚梁,然后就可以加荷载了。L剪力墙,你可以把两荷载均布到L截面上,然后布桩。!
尽个人意见,仅供参考!
回复
yms168
2005年09月27日 00:02:23
5楼

什么是虚梁?
回复
zergxx
2005年09月27日 08:16:28
6楼


应该是暗梁吧
回复
lionzw@co163
2005年09月27日 09:57:27
7楼
虚梁可以把布置梁的时候把厚度设的相对的小很多就行了
回复
小小的画图匠
2005年09月27日 11:41:44
8楼

虚梁应该是梁高或宽接近于0或者为0的梁
回复
path_02
2005年09月27日 21:18:05
9楼
虚梁不是暗梁,只是为了方便建模或输荷载时用……广厦里可以把梁的宽度设为0,这样来建虚梁(个人意见,仅供参考)
回复
yms168
2005年09月27日 21:31:39
10楼

就是可以加上荷载,明白了!
回复
tjzys
2005年09月28日 08:15:32
11楼
虚梁设为100x100(在PKPM中).
回复

相关推荐

APP内打开