球墨铸铁给水管埋地敷设时应该做垫层还是做管墩?
lihua_zh1979
2005年09月26日 16:27:46
只看楼主

球墨铸铁给水管埋地敷设时应该做垫层还是做管墩?管径是DN200和DN150的,图纸没有说明,我这里没有标准图集,想请各位指教一下具体做法及尺寸,好算工程量的!

球墨铸铁给水管埋地敷设时应该做垫层还是做管墩?管径是DN200和DN150的,图纸没有说明,我这里没有标准图集,想请各位指教一下具体做法及尺寸,好算工程量的!
免费打赏
woya
2005年10月01日 22:54:24
12楼


这是一般的做法,呵呵,和正轨的有所区别,主要是偷懒了。
回复
little_strong
2005年10月01日 23:02:57
13楼
手上有各类似工程,球墨铸铁管最大为DN400,室外为膨胀土,请教只在接头及转弯处设支敦可以吗
回复
wjw2299
2005年10月02日 21:22:54
14楼
在三通和弯头处肯定要做支墩,否则会冲出来,如果是防止脱的胶圈,那可以不用,
回复
9312wdp
2005年10月02日 22:38:28
15楼
本人的意见主要视土质情况定,我最高做过1.2MPa消防炮室外工程,底层为农田老土,无垫层,运行四年正常,过路处视设计深度看是否加固。支墩主要在拐角和三通后侧及末端无推力支撑处视工作压力设置。至于试压,正常情况下,只要材料不是太差,上胶圈保证质量,球铁管泄漏可能较小,不试压还是有相当把握的。如果试压,除拐角等支墩和末端临时支撑做好后,每根管有3米左右回土覆盖即可(外露接头)。基础主要考虑地面有无重压和地层沉降情况,如做,本人见议砂石较好,受力后扩散较均匀。
回复
9312wdp
2005年10月02日 22:49:36
16楼


球铁管N1型机械接口相比老式石棉水泥接口管子间牵制力要低很多,管道受力后推力须有支撑,支墩是否做,支墩大小主要看压力高低,埋设深度及拐角后侧等位置土质情况。管径越大,推力纵然越大,但后方支撑面积相应增大,所以,小管子如果敷设土质不好,也必须做支撑。
回复
andboe
2005年10月03日 15:06:47
17楼
同意楼上的
回复
little_strong
2005年10月03日 19:51:56
18楼
学到不少东西
回复
hushuntong
2005年11月12日 14:57:51
19楼

同意!
回复
pod_01
2005年11月14日 20:44:25
20楼
管径大的,大于DN300,拐弯或肓端我是用砼浇死,我可是看见过打压打飞的,吓人
做垫层花不了几个钱,放心,但一定要做管墩固定
回复
cherryx1015
2005年11月15日 09:25:51
21楼
转弯处一定要做支墩的啊,垫层到是可以不做,不过一般还是考虑点粗砂垫底的