继电保护定值设定问题
pirellizqs
pirellizqs Lv.3
2010年06月21日 20:52:50
只看楼主

大家好,继电保护定值一般是由电业部门来下达定值单的。但是作为企业自供电,如果让电业部门计算的话代价很高。我们公司一般的计算方法为:速断电流=额定电流*6或*8速断电流时间=0秒定时速断电流=额定电流*2.14或2.18定时速断电流时间为0.5秒这个计算方法当时是一个很有经验的老师傅教给我们的,一般的变压器保护我们就使用这两个,零序保护我们也考虑过,但是零序保护很容易误动作,我们就没有投入

大家好,继电保护定值一般是由电业部门来下达定值单的。但是作为企业自供电,如果让电业部门计算的话代价很高。我们公司一般的计算方法为:
速断电流=额定电流*6或*8
速断电流时间=0秒
定时速断电流=额定电流*2.14或2.18
定时速断电流时间为0.5秒
这个计算方法当时是一个很有经验的老师傅教给我们的,一般的变压器保护我们就使用这两个,零序保护我们也考虑过,但是零序保护很容易误动作,我们就没有投入
请问这样计算是否合适.还请大家提出不同意见!!!
lingxuct
2010年06月21日 22:24:11
2楼
可能发明的人是有根据的,楼主很有可能根本不知道为什么这样计算。
回复
cofferyang
2010年06月21日 22:43:32
3楼
有意思.^_^
回复
hzj1298
2010年06月21日 23:45:21
4楼
看看哦。。。。。。
回复
winkie
2010年06月22日 10:16:18
5楼
LZ所谓的定时电流速断,应该是过电流保护,如果是国产配电变压器,可以取2-2.5倍额定做整定,如果是日本变压器,建议取1.5倍额定做动作值,时间取0.5秒是可以的。
关于速断取6-8倍额定,我是按最大运行方式下变压器二次侧三相对称短路电流整定的,跟额定无关。
另外,所谓定时限保护是相对于反时限而言的。
回复
bangyong8515
2010年06月22日 15:26:17
6楼
满足要求
回复
tsgylxdyl
2010年08月07日 11:35:58
7楼
:victory: :time:
回复
Xx娅娅
2019年07月30日 19:41:03
8楼
是这样的,调度中心的人教我的也和这差不多,也没教我零序,感觉这种算法有点马虎呢,