高规7.6.2 中的“建筑面积小于5.00m2的卫生间”
阿东18
阿东18 Lv.6
2010年06月21日 17:24:35
只看楼主

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。普通住宅的卫生间面积超过5平方就要设置喷淋吗?

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

普通住宅的卫生间面积超过5平方就要设置喷淋吗?
免费打赏
kukuspace
2010年06月22日 08:51:17
2楼
普通住宅都可以不设,普通住宅的卫生间当然也可以不设了。这个不设是指户内不设,普通住宅公共部位还是要设的。
回复
阿东18
2010年06月22日 09:57:26
3楼
谢谢
回复
wangqiang2007
2010年06月22日 13:36:37
4楼
我觉得2#理解的有问题,普通住宅不仅指户内同样包括公共部分。不然高级住宅的户内不设喷淋就没有办法解释了。
回复
y1y1013
2010年07月12日 21:01:44
5楼
:time:
回复
阿东18
2010年07月29日 09:42:50
6楼
也就是说只有超过5平方的公共卫生间才设置了
回复
gpszxsjk
2010年07月29日 16:06:27
7楼
规范7.6.2已经明确指出住宅除外了。既然住宅部分不用设喷淋了,住宅的卫生间自然不用设了。
回复
hmong
2010年08月01日 11:42:37
8楼


我觉得也是这样啊
回复
mingkaihuang
2010年08月04日 09:28:48
9楼
学习中
回复
cherry523
2011年12月08日 17:16:20
10楼
我也很想知道,多层建筑的卫生间做不做喷淋,看建筑防火规范没有明确卫生间做不做.我现在做得是一个五星级的多层酒店,也在为卫生间做不做喷淋犹豫不决。请高手赐教