一个回路10盏荧光灯,40W每盏
jeozou520
jeozou520 Lv.2
2005年09月26日 11:32:16
只看楼主

一个回路10盏荧光灯,40W每盏 怎么确定这个回路的计算负荷,功率因数,断路器,导线截面等 希望谁能给出相关计算公式 先声明,我没有书可以看,又穷,买不起。

一个回路10盏荧光灯,40W每盏
怎么确定这个回路的计算负荷,功率因数,断路器,导线截面等
希望谁能给出相关计算公式
先声明,我没有书可以看,又穷,买不起。
免费打赏
dogtop
2005年09月26日 11:43:26
2楼
在网上查,要自己动手动脑,不要老问一些没有人愿意回答的问题。
回复
shyboy68
2005年09月26日 11:49:26
3楼

线路的总输出功率是400W,可选额定电流6A的空气开关,导线选1.5平方的铜芯线(线路总长小于100M),功率因素(感性整流器)大约在0.6左右。
回复
zbkq
2005年09月26日 12:05:11
4楼


既然这样,俺来简单说说。
接在一相上:设备功率为10*40W加20%的镇流器损耗,共计480W;(不知道你是什么地方的照明)需要系数取生产厂房无天然采光为1;无补偿的荧光灯功率因数为0.55(tg=1.52);计算负荷为:Pjs=480W Qjs=480*1.52=730Var Sjs=874VA;计算电流=874/220=4A。用4A单极空开,1.5平方铝芯线。
接于三相上:将十盏灯平均分接在三相上,计算同单相一样。
回复
zbkq
2005年09月26日 12:06:33
5楼
晕死,这么个小问题弄这么复杂。高手没人回答,俺不是高手还请高手多多指教。
回复
thm5678hz
2005年09月26日 12:31:28
6楼
计算正确啊!
建议采用2.5的铜线作干线,开关用10A的。
回复
childrensing
2005年09月26日 21:38:49
7楼


不一样吧 要是三相的是不是要把单相功率换算到三相 这怎么能说一样呢?
回复
jeozou520
2005年09月27日 13:43:23
8楼
哎,这么简单的一个问题。。。
回复
wl_8179
2005年09月27日 14:09:37
9楼
4楼的讲解够详细,佩服
回复

相关推荐

APP内打开