急!请教:地下室房梁打洞如何补救?
zullyet
zullyet Lv.2
2010年06月21日 15:00:27
只看楼主

我家地下室安装了新风系统,安装管径15公分梁上钻孔,房梁厚度40-50公分,有的梁上并排打两个孔,需要怎样加固房梁?

我家地下室安装了新风系统,安装管径15公分梁上钻孔,
房梁厚度40-50公分,有的梁上并排打两个孔,需要怎样加固房梁?
免费打赏
crane.1
2010年06月21日 17:49:46
2楼
看位置,是在跨中还是在梁端。是梁上腹还是下腹。

受拉区为了避开钢筋 不能钻孔。

建议贴照片
回复
zullyet
2010年06月21日 19:14:37
3楼
谢谢您!终于看到回帖的了,激动啊!
是跨中,梁中腹,图片明天贴
回复
lcx8419
2010年06月24日 10:03:18
4楼
跨中开洞,呃,胆大~~~
回复
zullyet
2010年06月25日 22:59:02
5楼
对于房屋结构我真的是一窍不通,又偏听偏信了设计师推荐的新风安装公司,以为他们每天干这活肯定了解哪些地方可动哪些地方不能动。结果真是给自己添堵!还请各位高手指点迷津,找个加固公司倒是好找,关键是该怎么做加固! DSC01865.JPG DSC01867.JPG

[ 本帖最后由 zullyet 于 2010-6-25 23:30 编辑 ]
回复
jiaonaixu
2010年06月26日 14:50:03
6楼
上面荷载情况不清楚,如有砖墙就不好办了,否则问题不一定大
看孔洞位置,应该没有钻断主筋吧!钻下的混凝土里没有粗钢筋吧!检查一下孔洞处是否出现斜裂缝,如果出现最好找结构师看一下,你肯定把箍筋打断了,又在支座位置,有一定的危险性
回复
q7347770
2010年06月26日 18:34:39
7楼
孔洞比较小也不要紧,你过段时间看一下,是不是有裂缝。我看你的粱不高,中部没有钢筋的,如果还不放心,就包钢加固下
回复
crane.1
2010年06月28日 13:19:51
9楼
主梁抗弯没有什么问题,主要是支座抗剪,还有主次梁交接部位的抗剪。

洞不大,补箍筋就行了。梁端贴碳纤维即可。

[ 本帖最后由 crane.1 于 2010-6-28 17:52 编辑 ]
回复
ljws340122
2010年06月28日 16:55:06
10楼
为了土木币 强势路过
回复
zullyet
2010年06月30日 12:49:27
11楼
因为不专业您别见怪,您的意见是做碳纤维加固,那么您看了我提供的照片,是不是在梁所有打洞的两侧都做 U形 碳纤维加固?

[ 本帖最后由 zullyet 于 2010-6-30 14:10 编辑 ]
回复

相关推荐