占地面积4538平方,建筑面积13614平方的烟叶仓库是否需要设自喷。
lijunlin
lijunlin Lv.4
2010年06月21日 11:17:51
只看楼主

占地面积4538平方,建筑物层数为3层,总建筑面积13614平方的烟叶仓库是否需要设自喷。谢谢各位了。

占地面积4538平方,建筑物层数为3层,总建筑面积13614平方的烟叶仓库是否需要设自喷。
谢谢各位了。
免费打赏
xjwszw
2010年06月21日 12:01:49
2楼
当然要了
回复
lijunlin
2010年06月24日 14:57:26
3楼

请告诉我需要的理由啊,好像建规里面是这么说的。

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 藏书量超过50 万册的图书馆。

没有能够套上的啊。
回复
weilmeng
2010年06月24日 15:13:13
4楼
路过 学习
回复
zhanghaijun760209
2010年06月24日 17:10:42
5楼
不需要,水浸的损失与火灾时一样的
回复
xjwszw
2010年06月25日 18:13:44
6楼

是否设计自喷主要看建筑物内的可燃物的数量和可燃物燃烧性能,
占地面积大于1500m2的木器厂房;可以参考这一条
回复
czc2351
2010年06月26日 20:05:35
7楼
水浸坏的只是烟叶,火烧的可不肯烟叶呀!!!!!!当然要设了
回复
lzhp1985
2010年06月26日 22:37:35
8楼
楼主是哪里的?福建省烟草局有专门出了文规定,新建建筑必须上自动灭火系统……
回复
kc900
2010年06月27日 11:58:35
9楼
行业标准时要求做自喷的,再去看看防火分区是否超,很多防火分区都超的。
顺便招聘给排水设计人员:要求:本科,男性,工作地点:江苏昆山(在苏州上海之间),薪酬面议,注册优先(我院有注册津贴)。你是菜鸟没关系,只要你够聪明够努力,我会带你。联系地址: ksjzsjy@vip.163.com 昆山市建筑设计院有限公司
回复
jianghuyouyu
2010年06月30日 13:00:42
10楼
吐鲁番烟草分公司新建仓库就设置了自喷。
回复
lijunlin
2010年06月30日 16:36:19
11楼
现在有关烟叶仓库,有两派意见,一派认为水渍损失大,不做。另外一派认为还是需要做,为了保护建筑安全。
但是都没有一个准确的定数。
国家烟草总结的文件规定,烟叶仓库需按国家规范设置自动喷水灭火系统,现在理解起来也是含糊的。到底怎么个依照法,因为这一块国家规范就压根没有明确的规定是否需要设置自动喷水灭火系统。
回复

相关推荐

APP内打开