正在做一高层建筑,地下1层(框架-剪力墙),地上21层(剪力墙),地面高度60m。地下1层为车库,地面1~21层为住宅,在1层楼面(地下室顶板)做转换。由于结构属于竖向不规则,应该为部份框支剪力墙结构,按规范,地下室部份为框支层,框架抗震等级为二级,底部加强区抗震等级为三级,非底部加强区抗震等级为四级。经过计算,地下室(-1层)的侧移刚度是1层的2.3(X方向)、2.5(Y方向),故地下室可做为嵌固层。现在有点不清楚,这个结构是否可以按剪力墙结构设计,而非部份框支剪力墙结构设计。很迷茫,盼望高手指点!
这个应该按带转换层的高层结构设计,你可以先看看高规第10章
回复
3楼
既然满足嵌固条件,上部结构独立计算,当然应该是剪力墙结构.
不过个人觉得,地下室真的满足刚度比吗?应该仔细核对,因为你的上部结构是剪力墙,而下部地下室是框剪结构
回复
4楼
可以
回复
5楼
回复
6楼
弱弱的问句:混凝土的侧移钢度是怎么算得
回复
7楼
学习一下!!
回复
8楼
刚度计算在规范上有相应的公式,PKPM的输出文件wmass.out里也有计算结果。个人认为,转换梁进行内力调整,地下室的柱控制轴压比,不用按复杂高层结构设计。
回复
9楼
刚刚入行学习一下
回复
10楼
能否作堪固端,看的是刚度比,而不是侧移刚度的绝对值。
回复
11楼
高层建筑施工规范里有这块的说明吧 ~
回复