有个问题想请教各位大虾:梁的受力钢筋在跨中Ln1/3搭接,具体是指哪个部位?我的理解:以A轴至B轴6米跨梁为例,按照03G101-54图示搭接是在距支座1.5-2.0米的范围内设置搭接点比较合适。也可以在座0.0-2.0米的范围内搭接,就是图示的Ln1/3中。可有的人认为是在距支座2.0-2.6米范围内,也就是说把梁分成三份,把中间部分再三等分,就是跨中Ln1/3是搭接的位置。究竟哪种更合理?
有个问题想请教各位大虾:梁的受力钢筋在跨中Ln1/3搭接,具体是指哪个部位?
我的理解:以A轴至B轴6米跨梁为例,按照03G101-54图示搭接是在距支座1.5-2.0米的范围内设置搭接点比较合适。也可以在座0.0-2.0米的范围内搭接,就是图示的Ln1/3中。
可有的人认为是在距支座2.0-2.6米范围内,也就是说把梁分成三份,把中间部分再三等分,就是跨中Ln1/3是搭接的位置。
究竟哪种更合理?
12楼
梁上部钢筋可以在跨中搭接,范围2-4m,至今还没见过见过下部钢筋在跨中搭接的。。
回复
13楼
下部钢筋可以在梁中搭接只要不在箍筋加密区搭接基本就可以,另外规范规定是受力较小处这个就得自己琢磨
个人认为那个受力较小处概念太模糊可以忽略了.
回复
14楼
楼上的朋友说的基本上都是正确的,结构图集里这样规定目的就是为了保证钢筋在承受最小剪力和弯矩的部位连接,另外提醒一下,这里的Ln说的是净跨,不管是施工还是结构设计都是以净跨为依据的。
回复
15楼
梁的中间三分一部位,梁底不能在跨中搭接
回复
16楼
把梁的净跨平均分成三分,中间的那份就是楼主所说的拉,哈哈
回复
17楼
我也搞不明白了,楼主问的很清楚,回答的很模糊,假如跨度为6米的梁,跨中1/3的位置在哪力啊,,具体具体在具体
回复