有个问题想请教各位大虾:梁的受力钢筋在跨中Ln1/3搭接,具体是指哪个部位?我的理解:以A轴至B轴6米跨梁为例,按照03G101-54图示搭接是在距支座1.5-2.0米的范围内设置搭接点比较合适。也可以在座0.0-2.0米的范围内搭接,就是图示的Ln1/3中。可有的人认为是在距支座2.0-2.6米范围内,也就是说把梁分成三份,把中间部分再三等分,就是跨中Ln1/3是搭接的位置。究竟哪种更合理?
有个问题想请教各位大虾:梁的受力钢筋在跨中Ln1/3搭接,具体是指哪个部位?
我的理解:以A轴至B轴6米跨梁为例,按照03G101-54图示搭接是在距支座1.5-2.0米的范围内设置搭接点比较合适。也可以在座0.0-2.0米的范围内搭接,就是图示的Ln1/3中。
可有的人认为是在距支座2.0-2.6米范围内,也就是说把梁分成三份,把中间部分再三等分,就是跨中Ln1/3是搭接的位置。
究竟哪种更合理?
2楼
还有就是施工中把钢筋接头放在了跨中的位置,怎么处理?规范说“钢筋接头不宜在弯矩最大处”而不是“严禁”,难道就可以在跨中接头了吗
回复
3楼
梁跨中1/3是指把梁分成三份,中间那一份;即距A支座2-4m区域
回复
4楼
我觉得还是灵活运用的问题了。按照我自己的理解是在混凝土受压的地方连接,一般如果是等跨连续梁的话为了下料方便上部钢筋都是在跨中连接
回复
5楼
一般情况下,梁负筋在梁跨三分之一处后弯矩几乎为零,所以此处搭接不会破坏梁的受力。
回复
6楼
我觉得楼上的说的和我理解一样
回复
7楼
首先分清受力钢筋是底筋或是面负筋,梁面负筋可以在梁中搭接,底筋不能在梁中搭接。
回复
8楼
5楼和7楼的回答明显相对,一个在支座,一个在跨中,到底哪个正确?
回复
9楼
负弯矩筋应在跨中1/3范围内搭接,这不适用于下部钢筋.
回复
10楼
看06G-901图集,上边表示的很清楚
回复
11楼
笨,就是说,非常笨。
题述系指梁净跨的三分之一。
:)
回复