问个问题,09一注31与09二注下午第二题
up_stairs
up_stairs Lv.7
2010年06月20日 23:28:14
只看楼主

考的都是fg=f+0.6afc均是求单排孔砼砌块对孔配筋时抗压强度想问的是ra是乘在何处,看注册中心编的历年考题,一注是乘在了外面即fg=ra(f+0.6afc)二注那本书里是乘在了里面即fg=f*ra+0.6afc调整时,到底乘在哪里啊,

考的都是fg=f+0.6afc

均是求单排孔砼砌块对孔配筋时抗压强度

想问的是ra是乘在何处,看注册中心编的历年考题,一注是乘在了外面即
fg=ra(f+0.6afc)

二注那本书里是乘在了里面即fg=f*ra+0.6afc

调整时,到底乘在哪里啊,
免费打赏
ljy860921
2010年06月21日 00:38:44
2楼
“看注册中心编的历年考题,一注是乘在了外面即 fg=ra(f+0.6afc)”
是不是真的啊!汗!我只看了二注,还有设计手册上面,都是乘在内面啊,还有那个《指导意见》也是说要乘内面啊!要是乘外面,我就真不知道该怎么理解了!晕!

关于《砌体结构设计规范》GB50003颁行后反馈意见及相关问题的处理意见
一、对反馈意见相关问题的意见
(一)砌体强度调整的说明
1、3.2.1条4款 灌孔砌块砌体强度fg
1)仅对其中的f调整。
2)对表3.2.1-3注2和3当满足第6.2.10条的规定时可不予折减。
3)对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa=1.0。
2、5.2.1条中的f——砌体的抗压强度设计值,可不考虑3.2.3条第2款的规定。
3、5.5.1条中对fv和f均取调整后的值。
4、8.2.1条网状配筋砌体,仅对其中的f调整。


说的很清楚是乘内面嘛,怎么标准答案还是乘外面,都是些什么狗屁专家在编试卷啊,可叫我们考试的时候按哪个的来啊!
回复
dzl022026
2010年06月21日 06:50:19
3楼
:lol ,这年头的参考书真能锻炼人。正确做法仅对其中的f调整。
回复
jintao8
2010年06月21日 08:03:59
4楼
没办法!出题也没人监管!我们只能多做对几道准备被降分!:lol :Q
回复
up_stairs
2010年06月21日 13:12:52
5楼
感谢二楼的回答,就是看到这同样的题,不同样的解答才有此疑惑,平时还好有时间好好捉磨这差别,考试的时候,哪有时间去想这些,按一种方式算出来个结果就高兴了(当然,有可能就是跳到出题者设计的陷阱里了)
回复
lyl198017
2010年07月09日 10:59:57
6楼
只对砌体部分进行调整应该是对的,规范上说的很清楚
回复
risan
2010年07月09日 13:24:03
7楼
面积修正则是在外面
回复
gdyd007
2010年07月09日 15:00:55
8楼
只有新规范才能解决这些疑问。
回复
华肖
2010年07月09日 17:27:33
9楼
按规范条文走,参考书只能做参考.
回复
lcjapple
2010年07月09日 17:50:25
10楼
:)
回复