10kV开关柜柜顶到屋顶的距离有没有要求?
chywang007
chywang007 Lv.4
2010年06月20日 23:24:16
只看楼主

设计手册高压配电装置一节对开关柜前后通道做了详细要求,不知道规定到二层的楼板有没有要求,已修建好的开闭所建筑层高太低了,大约3米高,电气能不能实施啊?在此请教各位,谢谢!

设计手册高压配电装置一节对开关柜前后通道做了详细要求,不知道规定到二层的楼板有没有要求,已修建好的开闭所建筑层高太低了,大约3米高,电气能不能实施啊?在此请教各位,谢谢!
免费打赏
chywang007
2010年06月21日 20:27:14
2楼
各位大拿,请帮我看看这个问题吧
回复
lingxuct
2010年06月21日 20:38:04
3楼
3米高是低了点,但一般10KV柜的高度在2200mm以下(两排柜之间的母线桥除外),应该没问题。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-21 20:39 编辑 ]
回复
chywang007
2010年06月22日 01:47:41
4楼
谢谢楼上的
又看了现场,还有一根结构梁,梁底到地面大约2350mm,采用2200高的柜子,都挨着梁了,怎么办啊?
回复
wlszjs
2010年06月22日 20:08:25
5楼
一点办法也没有,总不能把房子拆了吧。就这样凑合着安装罗
回复
lingxuct
2010年06月23日 12:46:02
6楼
不过梁的单排柜还能装,过梁下走母线桥是不可能了,只有问土建为什么把配电室搞得寻么低,同自行车库差不多高?
回复
tianwei19820725
2010年06月23日 12:50:14
7楼
看注册考试时有道题,说是配电装置高度+0.5米,但是没有找到依据,高手继续
回复
i37201
2010年06月23日 14:27:34
8楼
如果没有桥的话,正常运行没问题,但是遇到燃弧就一定会伤人,IAC满足不了的。
如果有桥,只能对土建进行更改:
1、砸梁;2、预置立柱 (需根据现场情况确定有空间)。
回复
huang696
2010年06月23日 18:33:21
9楼
:handshake
回复
chywang007
2010年06月29日 23:20:21
10楼
感谢以上各位
回复
chywang007
2010年06月29日 23:21:53
11楼
“遇到燃弧就一定会伤人,IAC满足不了的”
八楼的朋友,能否具体解释一下?
回复