请教一个关于停电时明显断开点的问题
enceson
enceson Lv.6
2010年06月20日 16:36:09
只看楼主

一台变频器控制一用一备两台电机用交流接触器实现互锁,但是现在有人提出如果有一台电机坏了,要停电检修,那么根据规程要有明显的断开点所以要加隔离开关,但是通常隔离开关的比较大,配电柜无法装下,最新的德力西一些小的隔离开关有小的,但是都是无法看见其内部,也就是说无法看见明显的断开点,那么对于这类隔离开关我可以相信吗?上图就是这种类型的隔离开关,但我们不一定用这种型号的,只是做个例子!

一台变频器控制一用一备两台电机用交流接触器实现互锁,但是现在有人提出如果有一台电机坏了,要停电检修,那么根据规程要有明显的断开点所以要加隔离开关,但是通常隔离开关的比较大,配电柜无法装下,最新的德力西一些小的隔离开关有小的,但是都是无法看见其内部,也就是说无法看见明显的断开点,那么对于这类隔离开关我可以相信吗?
1.jpg
上图就是这种类型的隔离开关,但我们不一定用这种型号的,只是做个例子!

1.jpg

免费打赏
enceson
2010年06月20日 16:37:40
2楼
国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)
关于印发《国家电网公司电力安全工作规程
(变电部分)、(线路部分)》的通知

国家电网安监[2009]664号

4.2.2 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。
回复
enceson
2010年06月20日 20:00:01
3楼
:Q :Q :Q
求解中!!!!
回复

相关推荐

APP内打开