35kV铠装电缆由变电站接于站外架空线,在电缆首端加装接地保护器好还是接地保护箱好,另外,接线方式是三相接地还是单相接地,请高人指点
35kV铠装电缆由变电站接于站外架空线,在电缆首端加装接地保护器好还是接地保护箱好,另外,接线方式是三相接地还是单相接地,请高人指点
2楼
按照规程,我采用的是电缆一端加保护接地箱接地,另一端直接接地,有没有做过此类工程说说你们是怎么做的?
回复
3楼
肯定是单芯电缆,(屏蔽层)一头接地一头经保护接地箱,室外铁塔上装保护接地箱很麻烦,装在室内好,铁塔上接地方便。
如果单芯电缆有保护铠甲,那铠装层是没有感应电动势的,如有感应电动势就不能用了!!!
回复
4楼
还有一种接法就是通过电压保护器接地,这种接法与保护接地箱有什么不同?铁塔上需要安装接地箱么?
回复
5楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
6楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
7楼
就快满了
回复
8楼
再接接力
回复
9楼
?
回复
10楼
我们是这样做的:
对于三芯电缆,好说,都知道咋办.
对于单芯电缆,按设计规程规定的长度,一端加装接地箱(带过电压保护器),另一端接地运行.若电缆太长,要按设计规程长度在电缆中间结合井或专设位置加装接地箱,并与直接接地形成交叉,防止铠层感应电压过高.
回复