《工业与民用配电设计手册》中短路电流的计算疑问
hitwb
hitwb Lv.7
2005年09月24日 17:47:56
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》第141页的“短路电流计算示例”中,三台电机到底是同步电机还是异步电机?1、如果是同步电机,那么144页的第(4)点计算由异步电机向F点提供的短路电流? 而且看115页,也没有说同步电机会对短路冲击电流、短路全电流有效值产生影响,所以第144也的Ich是不是选用公式有误?是否应该套用公式4-29、4-30?2、(1)如果是异步电机,那么在141页计算电机的电抗标幺值时怎么套用的是同步电机的计算公式?异步电机的计算公式应该是第92也的4-14式啊。

《工业与民用配电设计手册》
第141页的“短路电流计算示例”中,三台电机到底是同步电机还是异步电机?

1、如果是同步电机,那么144页的第(4)点计算由异步电机向F点提供的短路电流?
而且看115页,也没有说同步电机会对短路冲击电流、短路全电流有效值产生影响,所以第144也的Ich是不是选用公式有误?是否应该套用公式4-29、4-30?

2、(1)如果是异步电机,那么在141页计算电机的电抗标幺值时怎么套用的是同步电机的计算公式?异步电机的计算公式应该是第92也的4-14式啊。

(2)异步电机会对短路点注入短路电流吗?看144页的第(4)点是考虑了这点,套用的公式就是同步电机的公式。

3、第143页最后一行说查表得出答案,可是那么精确到小数点后两位的数据怎么根据图表查出来?
免费打赏
shenfg
2005年09月28日 09:13:16
22楼

你说的是正确的,我查了83年第一版,是i,第二版是I,应该是印刷错误
回复
shenfg
2005年09月28日 09:17:37
23楼





你的意思是用“分布系数”还是不用“分布系数”?
回复
大鼻山
2005年09月28日 12:48:33
24楼





我认为我前面的文字表达已经极其、极其清晰了
回复
shenfg
2005年09月28日 13:39:53
25楼

大哥,你真能忽悠
我都不知道你什么意思了
回复
supersuper
2005年09月28日 14:04:40
26楼
hitwb,我也趁出差机会静心看了这一章。短信联系太麻烦,希望你在出差时有空登陆网站看,方便点。对你的问题我有以下的个人看法:
1.按例题解题的思路看,电动机应该是异步机。以下的看法是基于异步机的。
2.(1)题中异步机电抗计算并没有错,xk”为电抗相对值,为起动电流倍数的倒数,回到题中条件,会发现0.204=1/4.9,0.156=1/6.4.刚好是第92页的4-14式。这点可能是巧合。但我认为从物理现象看,这个电抗计算方法应该是成立的。
(2)异步机会对短路点注入短路电路。手册中P115之第(2)说:只有。。。才考虑,我认为是因为为一般情况下异步机注入的短路电流较小而不予考虑,根据题中计算的结果,0.77约为8.7的10%,但不考虑并不是说没有短路电流。
题中套用的公式是书中的同步机的公式,但对异步机也是适用的。理由见2.(1),具体推导过程把xk"=1/kqm代进去就可以了,有兴趣的可以推导一下,由于在这里写下标和符号困难,我就不列出来了。
当然也可以用第三版的公式(4-27),但根据题中所给出的条件计算结果和书中的答案相比,有差别,注意这并不是计算过程和结果错误。经过我仔细验算,我得出结论:原因在于题目中给出的条件互有矛盾。请看:
1.253KVA的机组:如果是输入视在功率,则计算出来的IrM应为23.2A
2.556KVA机组:如果是输入视在功率,则计算出来的IrM应为50.95A。
用以上计算出来的数字代入(4-27)刚好与书中结果一致。
3.如果用书中条件中的26A与57A带入,则与书中结果有差别。
4.单独考虑异步机的参数,556的机组,如果想得到额定电流为57A,应该改为:输入功率为556KW。对于253的机组,要想得到26A的额定电流,应该改为:253KW,COS=0.89才吻合。
6.为产生误解,建议将书中电机参数中的额定电流去掉,两个计算结果就一致了。
回复
supersuper
2005年09月29日 08:39:49
27楼
回去查电机手册,Y系列电机,COS=0.89~0.90,6KV电机中有Y4004-4定子电流56.2效率95.2COS=0.9KQM=5.67
Y4502-6 57.6A 效率94.8COS=0.881KQM=4.77.
假设要使得题中电机参数均正确,则S为P2的对应视在功率,还需给出电机效率才能计算电流。
从这个角度出发,则题目中的各个参数都是正确的。
回复
supersuper
2005年09月29日 09:07:04
28楼
第三版P151中的公式4-27中KstM应改为KstMi,IrM应改为IrMi。
另外再考虑一个问题:一般我们所用的6KV电动机,电压一般都用6KV计算,电机参数也是6KV条件下的。但题中计算短路电流时,它的电流到底是6KV的还是6.3KV下的呢?估计得回头再看看电力系统分析了。
回复
大鼻山
2005年09月29日 12:49:07
29楼


以下是我5楼的发言(只有4个英文字母和3个数字,其他全是普通的汉字):
“此外,我在该计算题的P142有旁注:化简的(E)和(F)步骤是多余的,完全可以从(D)一步到(G)!分布系数只会把短路计算复杂化! ”。
回复
大鼻山
2005年09月29日 12:50:10
30楼

短路电流按照6.3KV计算。
回复
大鼻山
2005年09月29日 12:52:30
31楼


可惜的是,第三版设计手册依然是照抄第二版,把这些错误也照抄下来了。
回复