剪刀楼的两个前室,通常一端是防烟楼梯间前室,另一端是合用前室.但目前消防提出剪刀楼的两个前室应与消防电梯前室分开,即设成3个前室,问其原因,答为便于疏散.请问各位:1.目前各地是如何做的?2.分成3个前室后,加压风井的大小与2个前室时是否有不同?

剪刀楼的两个前室,通常一端是防烟楼梯间前室,另一端是合用前室.
但目前消防提出剪刀楼的两个前室应与消防电梯前室分开,即设成3个前室,问其原因,答为便于疏散.
请问各位:
1.目前各地是如何做的?
2.分成3个前室后,加压风井的大小与2个前室时是否有不同?
免费打赏
flier_01
2010年06月20日 12:45:36
2楼
1.两种做法都有
前者多一些
2.分成三个前室
就是多了一个前室
增加一套加压送风系统(或自然)
以前的加压风井如果所带前室或楼梯间情况和门数和以前一样
则可以不变
否则随之调整
回复
wylok2008
2010年06月20日 19:33:22
3楼
也就是说,采用第一种方法是可以的.我们采用的就是这种.真不懂消防的人为何一定要我们将第一种改为第二种?!

当采用:对防烟楼梯间送风(前室不送风)时,修正时的两个疑问:
1..对出入口个数的修正,是以防烟楼梯间为对象,还是将"防烟楼梯间+前室"作为一整体为对象?
因为防烟楼梯间常只一个出入口,而后者一般会有多个出入口.
2.对门的修正(单双扇门及门的面积):是以防烟楼楼间与前室之间的门(一般是单扇门),还是综合考虑前室的门(一般是双扇门)?

[ 本帖最后由 wylok2008 于 2010-6-20 19:35 编辑 ]
回复
wylok2008
2010年06月25日 13:03:12
4楼
终于明白了,消防是要求两个楼梯间之间的前室应有一段距离隔开,规范上是要求两个安全出口之间的间距不小于5m.考虑到住宅的剪刀梯两前室之间的距离不可能大于5m,故在剪刀梯的两个前室之间还要加一道门,以做对5m的变通,这样分成了三个前室. 或者是一个前室,一个电梯厅,一个合用前室.
若按目前的做法,消防局认为,当一个安全出口失效的时候,不至于推开另一个安全出口 中前室的门,烟气很容易被带到另一个合用前室.认
回复
villagerchan
2010年07月20日 18:00:14
5楼
在重庆我们做的几个项目目前大多数还是采用所谓的三合一前室,少数分开了的,建筑都通过了。对于我们暖通专业来说,三合一前室要求两个楼梯间的加压送风系统必须单设;如果分开三个前室,两个楼梯间的加压送风系统可以单设也可以合设,但风量均为两个楼梯加压风量之和。