大功率电动机的问题
fish_hi
fish_hi Lv.2
2010年06月19日 20:54:23
来自于继电保护
只看楼主

我公司的风机是由10000kw的电机停下来后,由电动盘车器带动轴转动。几个小时后,无意中发现电机的综保显示C相发生故障。当时的故障记录为 A相1A,B相1A,C相12A。此综保为电机的差动保护器。不知道是何原因~~~

我公司的风机是由10000kw的电机停下来后,由电动盘车器带动轴转动。几个小时后,无意中发现电机的综保显示C相发生故障。
当时的故障记录为 A相1A,B相1A,C相12A。此综保为电机的差动保护器。不知道是何原因~~~
免费打赏
fish_hi
2010年06月19日 21:29:20
2楼
我公司的风机是由10000kw的电机带动的,停机后,由电动盘车器带动轴转动。几个小时后,无意中发现电机的综保显示C相发生故障。
当时的故障记录为 A相1A,B相1A,C相12A。此综保为电机的差动保护器。不知道是何原因~~~
回复
lingxuct
2010年06月20日 10:11:10
3楼
停着的电机会发生故障,有人在做试验,C相上加电流。
回复
fish_hi
2010年06月20日 14:38:07
4楼
没人做实验~~晚上十一点多动作的 我也奇怪呢
回复
lingxuct
2010年06月20日 16:18:33
5楼
停机后没合"接地刀闸",“晚上十一点多(合接地刀闸时)动作的”,电缆电容对地放电的电流。
回复
whywhyiloveyou
2010年06月20日 21:34:50
6楼
还真没明白,对这么大的电机我还没见过:L
回复
y502x
2010年06月27日 17:27:50
7楼
:) :) :) :) :) :)
回复
zouhuijie
2010年06月29日 14:03:33
8楼
讲的不清不楚的,怎么分析啊?
回复
fish_hi
2010年07月01日 21:04:45
9楼
一直没有合接地刀闸
回复
lingxuct
2010年07月02日 12:30:17
10楼
回复
zherl
2010年07月26日 17:19:04
11楼
没见过这么大的电机,电压时多高的?
回复

相关推荐