我公司的风机是由10000kw的电机停下来后,由电动盘车器带动轴转动。几个小时后,无意中发现电机的综保显示C相发生故障。当时的故障记录为 A相1A,B相1A,C相12A。此综保为电机的差动保护器。不知道是何原因~~~
我公司的风机是由10000kw的电机停下来后,由电动盘车器带动轴转动。几个小时后,无意中发现电机的综保显示C相发生故障。
当时的故障记录为 A相1A,B相1A,C相12A。此综保为电机的差动保护器。不知道是何原因~~~
2楼
我公司的风机是由10000kw的电机带动的,停机后,由电动盘车器带动轴转动。几个小时后,无意中发现电机的综保显示C相发生故障。
当时的故障记录为 A相1A,B相1A,C相12A。此综保为电机的差动保护器。不知道是何原因~~~
回复
3楼
停着的电机会发生故障,有人在做试验,C相上加电流。
回复
4楼
没人做实验~~晚上十一点多动作的 我也奇怪呢
回复
5楼
停机后没合"接地刀闸",“晚上十一点多(合接地刀闸时)动作的”,电缆电容对地放电的电流。
回复
6楼
还真没明白,对这么大的电机我还没见过:L
回复
7楼
:) :) :) :) :) :)
回复
8楼
讲的不清不楚的,怎么分析啊?
回复
9楼
一直没有合接地刀闸
回复
10楼
回复
11楼
没见过这么大的电机,电压时多高的?
回复