我做现场的时候,有两路进线,和一台联络,这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,他们是利用断路器上的点!! 求解
我做现场的时候,
有两路进线,和一台联络,
这三台电气互锁,同时只能有两台柜可以合闸,
他们是利用断路器上的点!!
求解
12楼
回复
13楼
“2回路串1的开和3的闭点,然后,和1的闭点3的开点并联。”请问楼主你是要在母联开关中串四个点吗?
回复
14楼
不是串4个点,而是两个点串联之后并联,这样就不会出线两个进线柜的断路器合闸之后还能合联络柜的了,串的点是1号的开与3号的闭点串联,然后与(1号的闭点与3号的开点串联)并联;这样只要1、3中的任一个闭合就可以联络了,如果1、3同时闭合,2号联络就不能闭合,避免短路
回复
15楼
再一种方式就是采用机械连锁
回复
16楼
正解
回复
17楼
最好加上机械联锁:handshake :handshake
回复
18楼
最常见的两进线一联络,用其他两台断路器的辅助触点并联串接在合闸回路里。是为电气联锁。最好加上机械联锁。三锁两钥匙
回复
19楼
5楼正解,不用争辩,自己画图分析一下就可以,三台只能合2台
回复
20楼
直接上图,左边是我说的,右边是楼主说的,不知道母联我画的是不是楼主的意思
回复
21楼
大家看看都知道了
回复