请教35kV单芯电缆护层接地问题,急!!!!!
heaton76
heaton76 Lv.2
2010年06月19日 12:41:39
只看楼主

现在变电站35kV电容器采用YJV-26/35-1X70单芯电缆,长度最长的一条是120m左右,额定电流305A,实际最大负荷电流165A,请问金属护层那种接地最好,咨询朋友有人说两端直接接地,有的说一端接地,我计算过一端接地时另一端正常感应电压远小于规范规定的50V,另一端是否需要经护层保护器接地,请明白人指教!!!!

现在变电站35kV电容器采用YJV-26/35-1X70单芯电缆,长度最长的一条是120m左右,额定电流305A,实际最大负荷电流165A,请问金属护层那种接地最好,咨询朋友有人说两端直接接地,有的说一端接地,我计算过一端接地时另一端正常感应电压远小于规范规定的50V,另一端是否需要经护层保护器接地,请明白人指教!!!!
免费打赏
huang696
2010年06月19日 13:38:55
2楼
:handshake
回复
huang696
2010年06月19日 13:58:53
3楼
三相三芯、四芯和五芯电源电缆或单相三芯电源电缆,因为电缆内的导线电流矢量和等于零,在金属外皮上不会产生感应电流,因此其金属外皮允许两点或多点接地,单芯电缆的金属外皮如果两端接地,芯线电流产生的磁力线会在金属外皮上感应出电流,使金属外皮形成热能损耗,加速电缆绝缘老化,因此单芯电缆只准一点接地。
多芯控制电缆也只准一点接地,因为他相当于多根各不相干的单芯电缆组合在 一起。
在使用场合有强大直流电源时,为了防止杂散电流在电缆金属外皮中流动,产生电腐蚀,因此所有的电缆,金属外皮只准一点接地 。
回复
zyz8438
2010年06月19日 18:57:20
4楼
长度只有120米,可以采用一端接地,另一端接过电压保护器。虽然正常情况下,感应电压不高,但短路情况下,还是很恐怖的!
回复
qbs8008
2010年10月01日 09:28:48
5楼
学习了,谢谢