卫生间外墙风口,如何有效防雨
yifeigq
yifeigq Lv.2
2010年06月19日 11:48:25
来自于通风排烟
只看楼主

十三层楼,为解决卫生间排气,采用吊顶式排气扇,风管口通外墙,加防雨百叶;但根据经验,遇台风暴雨很难防水。哪位大侠有没有好办法,既解决排气又能有效防水。

十三层楼,为解决卫生间排气,采用吊顶式排气扇,风管口通外墙,加防雨百叶;但根据经验,遇台风暴雨很难防水。哪位大侠有没有好办法,既解决排气又能有效防水。
免费打赏
torlon
2010年06月19日 11:55:55
2楼
做固定式的防雨百叶应该没问题的。。
回复
yifeigq
2010年06月19日 12:09:04
3楼
一般没问题,海边城市遇多台风暴雨总是不能避免
回复
qiaoli16
2010年06月19日 12:26:20
4楼
台风毕竟是少数时间发生的吧,应该考虑大多数时间的用途。
回复
guiguidemm
2010年06月20日 09:22:35
5楼
每层单独出去 直接做个向下的弯头不就行了
回复
wpdsk
2010年06月21日 09:03:40
6楼
用自垂百叶即可
回复
blackeye
2010年06月21日 13:33:38
7楼
东南沿海的台风虽然一年好多次,但是对一个具体的城市来说,可能几年的时间才会被正面经过一次。我自己亲自经历过一次台风中心经过的例子,在台风来的前两天,我设计的那个政府大楼的各个部门紧急开会,要求施工单位和物业管理部门紧急排查,把所有的隐患进行处理。譬如说,屋顶的膨胀水箱,平时稳稳的没问题,这时就要进行加固;屋顶风机通常比较牢靠,问题不大;外墙风口有条件的就去把阀门或叶片调整一下,没条件的就算了。台风经过时天气比较凉爽,中央空调就不开了。至于厕所,如果暂时排风排不出去,也可以理解,台风一过就正常了。总之通过一些临时措施就差不多可以应对了,有一定的损失是难免的,似乎用不着在设计时就过多考虑,要是影响了日常使用功能反而不好。我经历的台风也不多,所以未必全面,只是个人看法。
回复
yifeigq
2010年06月23日 19:55:22
8楼
感谢各位的热心,因为2008年已建好的工程曾经发生过防水问题,搞得很被动。既要防水又要美观,所以有点担心;现在决定了,铝扣板吊顶,固定式防雨百叶,风管向出口找两公分坡,应该可以了。
回复
xhpf
2010年06月24日 15:34:28
9楼
做电动百叶应该可以,平时通风,下雨关闭
或者做双层防雨百叶亦可以,但是强台风时进入少量的雨水是免不了的。
回复
rekoba
2010年12月28日 11:47:12
10楼
南方这边应该可以用半球状的下出风的固定风帽啊。
回复

相关推荐

APP内打开