看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?
看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?
22楼
就是螺孔是长条形的
回复
23楼
逻辑错误,接地铜带是伸缩节的其中要求之一,但反过来有铜带不能说明就是伸缩节。
-----------胡说八道!!!
谁说“有铜带就说明是伸缩节”???!!!
逻辑推理错误!!!
回复
24楼
回复
25楼
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 第4.2.7条规定:当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩节。
回复
26楼
学习了…………
回复