电缆桥架、线槽过厂房伸缩缝需要用软接处理么?
favourchen
favourchen Lv.10
2010年06月19日 09:54:37
只看楼主

看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?

看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?
免费打赏
jkhzy
2012年12月07日 12:42:09
22楼
就是螺孔是长条形的
回复
muyuyao
2012年12月07日 17:34:34
23楼
逻辑错误,接地铜带是伸缩节的其中要求之一,但反过来有铜带不能说明就是伸缩节。

-----------胡说八道!!!

谁说“有铜带就说明是伸缩节”???!!!

逻辑推理错误!!!
回复
muyuyao
2012年12月07日 18:32:55
24楼
http://bbs.co188.com/content/219_1030379_1.html

请教,电缆桥架安装时过伸缩缝如何施工?该帖被浏览了2786次 | 回复了6次
回复
muyuyao
2012年12月07日 18:36:22
25楼
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006 第4.2.7条规定:当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩节。
回复
老盖
2012年12月08日 09:05:57
26楼
学习了…………