电缆桥架、线槽过厂房伸缩缝需要用软接处理么?
favourchen
favourchen Lv.10
2010年06月19日 09:54:37
只看楼主

看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?

看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?
免费打赏
峡江舟工
2010年06月19日 10:22:55
2楼
你说的是不是这个

[ 本帖最后由 zhoucurie 于 2010-6-19 10:24 编辑 ]
回复
favourchen
2010年08月09日 18:57:25
3楼
呵呵,谢谢你的回复。但你发的图不是软接处理的意思,这只是桥架的接地铜带
回复
rush-hour
2011年05月19日 16:22:00
4楼
我也想知道到底怎么做的
回复
garnetdcd
2011年05月19日 16:25:47
5楼
沙发的图是等电位跨接。
软连接其实是留20~30mm的补偿裕量,连接采用伸缩连接板。国标图集04D701-3上有做法。

[ 本帖最后由 garnetdcd 于 2011-5-19 16:26 编辑 ]
回复
lsy135511
2011年05月19日 22:49:03
6楼
连接处用柔性导管
回复
muyuyao
2011年05月19日 23:26:13
7楼
电缆桥架、线槽、各类电管

在过厂房或房建工程的伸缩缝时,

不论是明装、安装,还是在吊顶内,

都绝对不能硬过,

必须采取软接处理!!!

否则,就肯定是未来的重大安全隐患点!!!

搞建筑电气的人对此必须高度重视!!!
回复
muyuyao
2011年05月20日 08:43:55
8楼
呵呵,谢谢你的回复。但你发的图不是软接处理的意思,这只是桥架的接地铜带

----------请仔细看,照片中显示的产品名称是“伸缩节”!!!

仿佛还是镀锌桥架,通常如是镀锌桥接,连接时是应该不用再做接地跨接的!!!

但该处做了跨接,必有其道理,估计是连接螺栓不能上太紧的缘故!!!

故该接地铜带应该就是“伸缩节”做法的工艺要求之一!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-7 17:38 编辑 ]
回复
米克
2011年05月20日 08:54:35
9楼

不是软连接。是跨接地线。
回复
米克
2011年05月20日 08:58:13
10楼
线槽跨伸缩缝时,不用连接板就行。
回复
米克
2011年05月20日 09:00:42
11楼
是伸缩节。可以。但不能用螺丝固定太紧
回复

相关推荐

APP内打开