看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?
看建造师考试的机电管理与实务上有一条,电缆桥架、线槽过建筑物伸缩缝(大概是这么说的)需要做软接处理,但是电缆桥架、线槽都是刚性连接(螺丝连接),那么应该如何理解软接处理呢?
2楼
你说的是不是这个
[
本帖最后由 zhoucurie 于 2010-6-19 10:24 编辑 ]
回复
3楼
呵呵,谢谢你的回复。但你发的图不是软接处理的意思,这只是桥架的接地铜带
回复
4楼
我也想知道到底怎么做的
回复
5楼
沙发的图是等电位跨接。
软连接其实是留20~30mm的补偿裕量,连接采用伸缩连接板。国标图集04D701-3上有做法。
[
本帖最后由 garnetdcd 于 2011-5-19 16:26 编辑 ]
回复
6楼
连接处用柔性导管
回复
7楼
电缆桥架、线槽、各类电管
在过厂房或房建工程的伸缩缝时,
不论是明装、安装,还是在吊顶内,
都绝对不能硬过,
必须采取软接处理!!!
否则,就肯定是未来的重大安全隐患点!!!
搞建筑电气的人对此必须高度重视!!!
回复
8楼
呵呵,谢谢你的回复。但你发的图不是软接处理的意思,这只是桥架的接地铜带
----------请仔细看,照片中显示的产品名称是“伸缩节”!!!
仿佛还是镀锌桥架,通常如是镀锌桥接,连接时是应该不用再做接地跨接的!!!
但该处做了跨接,必有其道理,估计是连接螺栓不能上太紧的缘故!!!
故该接地铜带应该就是“伸缩节”做法的工艺要求之一!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-7 17:38 编辑 ]
回复
9楼
不是软连接。是跨接地线。
回复
10楼
线槽跨伸缩缝时,不用连接板就行。
回复
11楼
是伸缩节。可以。但不能用螺丝固定太紧
回复