摘 要 大同第一发电厂扩建工程2 x 600 M W空冷火电机组锅炉及BCD列基础均为大体积砼结构。因没有时间进行膨胀剂试验和对当地原材料的性能参数心中无数,因此确定不采用膨胀剂。经计算,浇筑大体积砼结构如不采用膨胀剂,会产生温度裂纹。该工_程采用了循环冷却水管冷却砼,经计算和施工时的实测表明,采用循环冷却水管冷却砼的方法是可行的。关键词 大体积砼 循环冷却水管 温度裂缝控制[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:25 编辑
关键词 大体积砼 循环冷却水管 温度裂缝控制
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:25 编辑 ]
2楼
我在陕北修工业厂房的独立基础时,全是大体积混凝土,都是通冷却循环水降低砼的内外温差的,这个方法完全可行
回复
3楼
很具有参考借鉴价值。
回复
4楼
币币不够来这里灌水。
感谢楼主无私共享!
顶一个!!!
:lol
回复
5楼
正在研究这方面的东西
回复
6楼
这种施工技术我不知道猴年马月才能见到和见识到了啊
回复
7楼
很 不错的帖子
回复
8楼
循环冷却水管技术在大体积混凝土施工中的运用
这样比较恰当
回复
9楼
具有参考借鉴价值:lol
回复
10楼
感谢楼主无私共享!很 不错的帖子
回复
11楼
现在是不是有规范要求在最小尺寸>1m的构件内必须埋设冷却设施的要求??
土木清风:
没有这个要求,应通过计算确定,冷却水管的作用不是那么大。
回复